500V以下带电作业的注意事项
来源:电工天下时间:2020-02-04 10:09:26 作者:老电工手机版>>
有关500V以下带电作业问题,共有七项,雷、雨、大雾及湿天气不准进行室外带电作业,带电部位应在操作人的前面,距头部不小于0.3m,监护人员应由有带电工作经验的人员担任等。
500V以下带电作业的注意事项
1、工作前必需经主管部门批准,工作人员应有允许低压带电工作安全合格证,并采取一定的组织措施和技术措施后,方可进行工作。
2、工作应由两人进行,一个监护,一人操作。监护人员应由有带电工作经验的人员担任。监护人应精神集中,不可触及操作人员,不可做与监护无关的事。
3、监护人和操作人均应穿戴整齐,身体不准裸露。
4、应穿合格的绝缘靴,戴干净干燥的手套,并站在梯子或其他绝缘物上工作。
5、带负荷的线路不准断、接,断、接无负荷线路时应先断相线后断零(中性)线,接时应先接零(中性)线后接相线,应搭牢后再接。断、接处应用绝缘布包扎好。
6、带电部位应在操作人的前面,距头部不小于0.3m,同一部位不允许二人同时进行带电作业。操作人员的左右后侧,在1m内如有其他带电导线或设备,应用绝缘物隔开。
7、雷、雨、大雾及湿天气不准进行室外带电作业。
相关文章
地电位作业工作原理_中间电位工作原理_等电位作业的原理
有关地电位作业的工作原理,地电位作业的位置示意图及等效电路如图,中间电位工作原理,中间电位作业的位置示意图及等效电路图等。
时间:2022-09-19 09:32:07
中性线带电压怎么办,中性线带电压的常见原因
中性线带电压的常见原因,中性线带电压,在接地极上产生电压降,使变压器中性点和中性线带几伏电压,中性线带故障电压的原因很多,除工频故障电压外,中性线上也可感应雷电瞬态电涌电压。
时间:2022-09-15 09:58:12
等电位作业进入带电场的操作程序与注意事项
等电位作业进入带电场的方法,分为沿绝缘软梯和耐张绝缘子串进入电场、沿耐张绝缘子串进入电场的方法、绝缘吊梯和绝缘平梯进入等电位电场、绝缘平梯进入等电位电场带单作业方法等。
时间:2022-09-15 08:08:25
带电作业操作的几项技术措施
带电作业操作的技术措施,带电作业现场,需要保持人身与带电体间的安全距离,将高压电场场强限制到对人身无损害的程度,带电作业时,良好绝缘子数应不少于规定数等。
时间:2022-09-15 05:52:12
带电显示器图片及电气符号
带电显示器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:带电显示器。功能:直接安装在室内电气设备上,直观显示出电气设备是否带有运行电压的提示性安全装置。
时间:2022-01-16 08:28:21
三相四线零线带电是什么原因
三相四线零线带电是什么原因?零线、地线、中性点三体在接触良好的情况下,都与大地同电位,也就是零电位。假如三相负载不平衡,造成星点漂移,则只可能产生几伏的电压,但绝不会导致零线带有110v电压。
时间:2021-12-18 07:56:55
地电位作业有泄露电流时等值电路的参数含义
地电位作业示意图,有泄露电流时的等值电路,地电位作业时,如果绝缘杆存在沿面电流时,其等值电路如图,有一种防泄漏电流伤害的办法是采用泄漏报警器。
时间:2020-11-13 09:14:29
【图】地电位作业中等值电路与阻抗表达式
地电位作业中等值电路的知识,带电作业所用的环氧树脂类绝缘材料的电阻率很高,人体电阻Rr也远远小于人体与导线之间的容抗,间接作业时,人体与带电体间的阻抗关系。
时间:2020-04-19 10:36:39
- 上一篇:带电作业的安全操作措施
- 下一篇:带电作业人员在强电场中的感觉有哪些?