配变低压侧不装设刀闸与开关有什么危险

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-01-03 18:56:05

配变低压侧不装设刀闸与开关的危害

目前,运行中的城市公用配电变压器和农村配电变压器,有的低压侧接线未经过开关和刀闸,直接接到了线路上,使得维护、维修存在不安全的因素,成为人身设备事故的重大隐患。

1、当进行变压器检修试验或调整分接开关工作时,低压侧没有断开点,一旦形成反送电,将造成人员遭电击伤亡。

2、农村配电变压器在不浇灌季节,为了减少电能损耗,变压器暂停使用后,只能拉开变压器高压侧跌落熔断器

由于低压侧未经刀闸和开关直接接在低压线路上,在雷雨季节,变压器容易从低压侧遭雷击。

3、当低压线路发生故障时

一是无法及时切除故障点,在熔丝搭配不合理情况下扩大事故停电范围;

二是不能先断开低压侧开关,只能断开高压侧跌落熔断器,有可能发生电弧短路掉闸,甚至造成触头烧坏、引线烧断、瓷瓶破裂等故障。

因此,应在变压器低压侧安装配电箱

处于负荷中心的变压器,按线路走向两侧均应装设开关和刀闸,同时各侧出线应装设避雷器,防止过电压和雷击。