电缆故障点如何检测?电缆故障判断与检查步骤
来源:电工天下时间:2015-12-21 21:04:56 作者:老电工手机版>>
电缆故障点的检测方法
对于电缆的故障点检测一般都要经过故障类型的诊断、故障点测距、精确定点三个主要步骤。
故障类型诊断主要是确定电缆故障点的故障相别,属于高阻接地或者低阻接地,以便于测试人员选择适当的检测方法。
故障点测距也叫预定位,故障电缆芯线上施加测试信号或者在线测量、分析故障信息,初步确定故障的距离,尽量缩小故障范围,以方便精确定点的进行。
预定位方法一般可归纳为两大类,即经典法,如电桥法等;现代法,如低压脉冲法、高压闪络法等。
精确定点是预定位距离的基础上,精确地确定故障点所在实际位置。精确定点方法主要有声测定点法、感应定点法、时差定点法以及同步定点法等。本文主要探讨故障点预定位的基本方法。
对低阻击穿、短路、开路故障,可在电缆芯线上施加脉冲讯号。
讯号在电缆传达及反射,用数字示波器或手提笔记本电脑虚拟示波器等测出脉冲波形而算出故障点的位置。
低压脉冲反射法的优点是简单、直观,不需求细致的电缆原始材料,还能够依据反射脉冲的极性分辨故障类型。缺陷是不能用于检测高阻与闪络故障。
应用传输线的特性阻抗发作变化时的回波现象,电缆芯线中加上一定电压,使其不烧穿而产生放电。
放电脉冲在电缆中传达及反射,用数字示波器测出反射脉冲的位置比例,算出故障点的位置。本法适用于高阻击穿,但操作人员的安全受要挟,波形较难区分。
三次脉冲法是一种新的电缆故障点预定位办法,由于脉冲反射法发出的低压脉冲在高阻故障点处不会发作反射,因而,此时故障点不会显现在波形上,此时的低压脉冲却在测试电缆末端构成全反射,得到电缆全长的参考波形;
随后发射的脉冲冲击能够在故障点处构成稳定的时间充分燃弧,然后运用一个高能量的检测脉冲对故障点停止冲击,此时脉冲幅值可到达1500V,可充沛保证在故障点构成负反射,得到故障点的故障波形。两条波形比照可分明容易看到故障点位置。该办法适用与除了中间头受潮或进水特殊状况外的一切故障类型,包括高阻接低和低阻接低。
二次脉冲法是近些年常用的测距办法之一,其原理:对故障电缆释放一个低压脉冲,只需故障点的接地电阻大于电缆波阻抗5倍,能够以为此时故障电缆相关于低压脉冲是开路,那么在脉冲释放端接纳到反射波形相当于一个芯线绝缘良好电缆的波形;
对故障电缆释放一个足以使芯线绝缘故障点发作闪络的高压脉冲,同时触发释放第二个低压脉冲,故障点的电弧未熄灭时,故障点相关于低压脉冲是完整短路,那么在脉冲释放端接纳的低压脉冲反射波形相当于一个线芯对地完整短路的波形;两个波形比照会有明显的发散点,这个发散点就是故障点的反射波形点。其特性是易操作、多功用,回波图形简易。缺陷是不能用于检测高阻与闪络故障。
将被测电缆故障相与非故障相短接,电桥两臂分别接故障相与非故障相,调理电桥两臂上的一个可调电阻器,使电桥均衡,应用比例关系和已知的电缆长度就能得出故障间隔。
用低压电桥测电缆低阻击穿,用电容电桥测电缆开路断线。电桥法检测结果准确,但需求完好芯线做回路,电源电压不能加得太高。
相关文章
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)
低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间,10KV高压地埋电缆的使用寿命长达50年,只要在50年内没有过度老化或损坏就可以使用。正常环境下使用20年,不会有什么问题,但在实际使用中很少有能使用20年的,都是时间不到就更换新电缆了。
时间:2022-05-07 20:21:05
高压电缆绝缘寿命有多长
一般绝缘家用电线正常使用寿命不超过10-20年,电缆在正常使用范围内寿命不低于20年。工业电缆使用寿命国家标准,电缆如果完全按照国家标准来生产检测等,电缆的使用寿命由护套材料的氧化诱导期决定。
时间:2022-05-07 20:16:07
高压电缆的使用寿命是多少年
高压电缆的使用寿命可达50年,在50年内没有过度老化或损坏,都是可以使用的。电缆应用广泛,故障也是多发,在电缆生产过程中容易出现的问题有绝缘偏心、绝缘屏蔽厚度不均匀、绝缘内有杂质、电缆受潮、电缆金属护套密封不良等。
时间:2022-05-07 20:14:52
高压电缆埋深标准是什么
有关高压电缆的知识,在对电缆进行深埋时沟深及埋地深度是多少,也就是高压电缆埋深标准是怎么样的,一般埋地深度是0.7米,沟深为0.8米,另外直埋电力电缆的敷设要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-05-07 20:12:58
电缆终端头的制作过程,电缆终端头的制作方法
有关电缆终端头的制作知识,在制作电缆终端头时必须严格每道工序,按尺寸不能随意切割,剥除电缆铠装外护套,用刀具切齐绝缘内层,以下是电缆终端头的具体制作方法,供大家参考。
时间:2022-05-05 08:44:49
10kv单根电缆终端头怎么制作
10kv单根电缆终端头的制作方法,参考如下:1、将电缆接直,剥离外护套及钢铠,在剥离铜屏层乖半导体层。2、将剥好的电缆分叉,打磨钢铠铁锈,把地线固定在钢铠上,与铜屏线要分开固定,浇上生料带,抽出塑料加芯条。
时间:2022-05-05 08:43:47
矿物质电缆终端怎么制作?
矿物质电缆终端的制作方法,参考如下:矿物电缆就是矿物绝缘电缆,这是用退火铜作为导体、密实氧化镁作为绝缘、退火铜管作为护套的一种电缆。
时间:2022-05-05 08:42:29
- 上一篇:高低压电缆故障如何检测?四种检测方法
- 下一篇:阻燃电缆与耐火电缆的分类与区别