接地装置的敷设中自然接地体的应用

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2015-12-21 11:16:23

接地装置的敷设中自然接地体的应用

电气设备的接地装置,应充分利用自然接地体。

如果自然接地体的接地电阻小于要求值时,一般可不再敷设人工接地体,但为了降低接触电压和跨步电压,发电厂、变电站应敷设均压带。
接地装置的敷设

图1,接地装置的敷设中自然接地体的应用

发电厂、变电站的接地装置,一般采用由垂直敷设的人工接地体(钢管或角钢)和水平敷设的人工接地体(扁钢或圆钢)联合组成环形接地网

垂直敷设的人工接地体的接地电阻,与接地体埋入地的深度有关,要求其上端离地面的深度为0.4~1.5m。在一般的土壤中,一根钢管或角钢的垂直接地体,其接地电阻我20~50Ω。

接地装置的敷设
图2,接地装置的敷设中自然接地体的应用