建筑电气电线保护管敷设要求与方法分享
来源:电工天下时间:2015-12-21 10:43:58 作者:老电工手机版>>
建筑电气电线保护管敷设要求与方法
电线保护导管敷设
(1)一般要求
①电线保护管遇下列情况之一时,中间应增设接线盒或拉线盒,且接线盒或拉线盒的位置应便于穿线和固定牢靠:
管长度每超过30m,无弯曲;
管长度每超过20m,有一个弯曲;
管长度每超过15m.有两个弯曲;
管长度每超过8m,有三个弯曲
②垂直敷设的电气导管遇下列情况之一时,应增设固定导线用的拉线盒,且拉线盒中应有适当的导线余量:
管内导线截面为50mm2及以下,长度每超过30m;
管内导线截面为70~95mm2,长度每超过20m;
管内导线截面为120~240mm2 ,长度每超过18m。
③电线保护导管与其他各种管道的最小距离应符合国家规范有关规定。
④电气配管经过建筑物的沉降缝或伸缩缝处,必须设置补偿装置。
⑤电气配管工程中所采用的管卡、支吊架、配件和箱盒等黑色金属附件都应作镀锌或涂防锈漆等防腐措施
(2)电气导管的连接
薄壁钢管和厚壁钢管都严禁采用直接对口焊接的方法进行连接。
1)薄壁钢导管
①薄壁钢管当采用螺纹连接时,管端螺纹长度应等于或接近于管接头长度1/2,其管螺纹处不应有明显锥度,连接处管螺纹光洁无缺损、紧密、牢固无松动,外露丝扣宜为2~3扣。
②套接扣压式薄壁钢管应采用专用工具压接连接。套接扣压式薄壁钢管当管径为Φ25及以下时,每端扣压点不应少于2处;当管径为Φ32及以上时,每端扣压点不应少于3处。
③套接紧定式钢导管,连接套管的长度应在管外径2~3.5倍的范围内,当管径为Ф32mm以下时,连接套管每端的紧定螺钉不应少于1个,当管径为Ф32mm及以上时,连接套管每端的紧定螺钉不应少于2个,紧定螺钉应处可视处,连接处应涂电力复合酯或导电性防锈酯。
2)厚壁钢导管
①厚壁钢管的连接应采用螺纹连接或套管焊接连接。埋设于混凝土内的导管内壁应做防腐处理,外壁可不防腐处理。
②采用丝扣连接的,管端螺纹长度应等于或接近于管接头长度1/2,外露丝扣宜为2~3扣。采用套管焊接连接的,钢管对口处应在套管中心,套管长度应为钢管直径的1.5~3倍。焊接后应及时清除焊渣并刷两度防锈(腐)漆进行保护。
3)塑料管
套管连接时,套管长度宜为管外径的1 .5~3倍,管与管对口处应在套管中心, 埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管,采用中型以上的导管。
4)柔性导管
刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。可挠金属导管或其他柔性导管与刚性导管或电气装置、器具间的连接采用专用接头。
相关文章
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)
低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
护套线的结构组成,护套线敷设方法
本文介绍了护套线的结构组成,护套线的敷设方法,护套线敷设的定位,划线以及埋设保护管等准备工作,敷设护套线时,在放线、直敷、弯敷方面的注意事项等。
时间:2022-09-13 09:51:06
瓷夹板布线的敷设要求有哪些
在进行瓷夹板布线操作时,必须严格遵循如下的敷设要求:导线与建筑物要横平竖直,不能与建筑物接触。在线路水平敷设时,导线距地高度一般不低于2.5m;在垂直敷设线路中,如距地面高度低于1.8m的线段,要加防护装置。
时间:2022-01-24 05:37:01
绝缘子布线的敷设要求有哪些
在进行绝缘子布线操作时,应遵循如下的敷设要求:导线必须敷设整齐,不能杂乱无章,且不能与建筑物接触(内侧导线距墙一般为10mm~15mm)。线路一般为水平敷设,导线距地高度不应低于3m。
时间:2022-01-24 05:35:14
瓷珠布线的敷设要求有哪些
在进行瓷珠布线时,需要遵循如下敷设要求:导线要横平竖直,不能与建筑物接触。线路水平敷设时,导线距地高度不能低于2.5m。垂直敷设的线路,在距地低于1.8m的线段,需要加防护装置。
时间:2022-01-24 05:24:33
建筑电气中强电和弱电的几点区别
建筑电气中强电和弱电的几点区别,建筑电气中有强电和弱电之分,以下是二者的具体区别:1、强电:一般指220V/50HZ及以上的交流电,其作用为:向用户提供电力能源,如电梯、空调、照明和各种机电设备等高能耗用电系统。
时间:2021-08-15 10:16:05
架空光缆怎么敷设,架空光缆敷设规范要求
架空光缆敷设规范要求,架空光缆如何敷设,架空光缆有钢绞线支承式和自承式两种,在温度变化较明显的地区敷设架空光缆时,必须注意所选光缆的温度特性,最低气温在 -30℃以下的地区,不宜采用架空敷设方式。
时间:2016-09-03 07:21:15
照明线路电线保护管的安装方法及要求
有关照明线路电线保护管的安装方法及要求,在敷设照明线路时会遇有需穿越楼板、墙壁的情况,采用电线保护管对电线加以保护,包括瓷管、钢管、塑料管、保护管的固定等。
时间:2016-04-02 11:22:05
- 上一篇:电缆沟内电缆安装敷设的注意事项
- 下一篇:接地装置的敷设中自然接地体的应用