电缆沟内电缆安装敷设的注意事项
来源:电工天下时间:2015-12-21 10:13:28 作者:老电工手机版>>
电缆沟内电缆安装敷设的注意事项
1、电缆沟内全长应装设有连续的接地线装置,接地线的规格应符合规范要求。
其金属支架、电缆的金属护套和铠装层应全部和接地装置连接,这是为了避免电缆外皮与金属支架间产生电位差,从而发生交流电蚀或单位差过高危及人身安全。
2、敷设在不填黄沙的电缆沟内的电缆,为防火需要,应采用裸铠装或非易燃性外护层的电缆。
3、电缆线路上如有接头,为防止接头故障时殃及邻近电缆,可将接头用防火保护盒保护或采取其它防火措施。
4、电缆沟的沟底可直接放置电缆,同时沟内也可装置支架,以增加敷设电缆的数量。
5、电缆固定于支架上,水平装置时,外径不大于50mm的电力电缆及控制电缆,每隔0.6m一个支撑;外径大于50mm的电力电缆,每隔1.0m一个支撑。排成正三角形的单芯电缆,应每隔1.0m用绑带扎牢。垂直装置时,每隔1.0—1.5m应加以固定。
6、电缆沟内的金属结构物均需采取镀锌或涂防锈漆的防腐措施。
7、电力电缆和控制电缆应分别安装在沟的两边支架上。
若不具备条件时,则应将电力电缆安置在控制电缆之上的支架上。
相关文章
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)
低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
护套线的结构组成,护套线敷设方法
本文介绍了护套线的结构组成,护套线的敷设方法,护套线敷设的定位,划线以及埋设保护管等准备工作,敷设护套线时,在放线、直敷、弯敷方面的注意事项等。
时间:2022-09-13 09:51:06
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间,10KV高压地埋电缆的使用寿命长达50年,只要在50年内没有过度老化或损坏就可以使用。正常环境下使用20年,不会有什么问题,但在实际使用中很少有能使用20年的,都是时间不到就更换新电缆了。
时间:2022-05-07 20:21:05
高压电缆绝缘寿命有多长
一般绝缘家用电线正常使用寿命不超过10-20年,电缆在正常使用范围内寿命不低于20年。工业电缆使用寿命国家标准,电缆如果完全按照国家标准来生产检测等,电缆的使用寿命由护套材料的氧化诱导期决定。
时间:2022-05-07 20:16:07
高压电缆的使用寿命是多少年
高压电缆的使用寿命可达50年,在50年内没有过度老化或损坏,都是可以使用的。电缆应用广泛,故障也是多发,在电缆生产过程中容易出现的问题有绝缘偏心、绝缘屏蔽厚度不均匀、绝缘内有杂质、电缆受潮、电缆金属护套密封不良等。
时间:2022-05-07 20:14:52
高压电缆埋深标准是什么
有关高压电缆的知识,在对电缆进行深埋时沟深及埋地深度是多少,也就是高压电缆埋深标准是怎么样的,一般埋地深度是0.7米,沟深为0.8米,另外直埋电力电缆的敷设要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-05-07 20:12:58
电缆终端头的制作过程,电缆终端头的制作方法
有关电缆终端头的制作知识,在制作电缆终端头时必须严格每道工序,按尺寸不能随意切割,剥除电缆铠装外护套,用刀具切齐绝缘内层,以下是电缆终端头的具体制作方法,供大家参考。
时间:2022-05-05 08:44:49
10kv单根电缆终端头怎么制作
10kv单根电缆终端头的制作方法,参考如下:1、将电缆接直,剥离外护套及钢铠,在剥离铜屏层乖半导体层。2、将剥好的电缆分叉,打磨钢铠铁锈,把地线固定在钢铠上,与铜屏线要分开固定,浇上生料带,抽出塑料加芯条。
时间:2022-05-05 08:43:47
- 上一篇:电缆敷设要注意哪些问题?
- 下一篇:建筑电气电线保护管敷设要求与方法分享