配电变压器接线组别的分类
来源:电工天下时间:2015-12-15 15:20:29 作者:老电工手机版>>
配电变压器的接线组别
1、Yyn0:其中Y表示高压绕组为星形接线,y表示低压绕组为星形接线,n表示从二次侧绕组中点引出中性线,0表示高压与低压的线电压相位相同。
可作为三相四线制或三相五线制的供电输出,用于容量不大的配电变压器,供给动力和照明负载。
2、Dyn11:其中D表示高压绕组为三角形接线,y表示低压绕组为星形接线,n表示二次侧绕组中性点直接接地并有中性线引出,11表示高压与低压的线电压相位差30°。
常用于我国的TN或TT系统接地式低压电网中。
3、Yd11:即一次侧绕组接成星形,二次侧绕组接成三角形,一般作为10kV或35kV电网的供电变压器和发电厂的厂用变压器等。
二次侧绕组接成三角形,是为了消除3次谐波电压。
4、YNd11:即一次侧绕组接成星形,并从中性点再引出中性线直接接地,二次侧绕组接成三角形。
高压绕组接成星形比接成三角形承受电压低√3倍,因而能带来很好的经济效益,一般用在110kV及以上中性点直接接地的电力系统中。
相关文章
零电压与欠电压保护电气原理接线图
有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。
时间:2022-09-17 09:14:54
高压配电柜二次接线的类型与线头代码
有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
接线端子中电气间隙与爬电距离的确定方法
如何确定接线端子中电气间隙与爬电距离,电气间隙:两个导电部件之间在空气中最短的距离,爬电距离:两个导电部件之间沿绝缘材料表面测得的最短距离,如何确定,一起来看看。
时间:2022-09-15 08:09:17
塔机电气控制柜电气原理接线图
有关塔机电气控制柜电气原理图,学习下塔机电气控制柜的接线方法,简单实用的一个塔机电气控制柜电气原理图,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-15 05:51:14
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)
低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
单母线接线的优缺点
有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线
时间:2022-09-13 11:55:57