配电变压器初次送电前十项试验检查项目
来源:电工天下时间:2015-12-15 14:59:52 作者:老电工手机版>>
配电变压器初次送电前的试验检查项目:
1、新变压器安装竣工后在投入运行前,应进行吊心检查。
2、变压器吊心后送电前,还应进行交接试验并合格。
3、停止运行半年以上的变压器,应摇测绝缘电阻,并做油耐压试验。
4、停止运行一年以上的变压器,应做超期试验,合格后方可投入运行。
5、试运行期间应检查运行状态是否正常并做记录,包括电压、电流、油位、温度和声音等。
6、大修后的变压器与新变压器要求相同。
7、变压器空载运行24h无异常后,才能逐步带负载。
8、变压器全压冲击合闸时,应在正常运行时使用的分接开关位置上进行。
9、新变压器进行5次空载全电压冲击合闸应无异常情况,第一次受电后持续时间应不少于10min,励磁电流不应引起保护装置的误动。
10、变压器试运行期间,应有完善的保护装置,瓦斯保护掉闸连接片应在试验位置。
相关文章
高压配电柜二次接线的类型与线头代码
有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
高压开关柜停送电的操作问题
高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)
低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
变配电所防雷保护类型及应用说明
雷电流在变配电所母线上引起的短路,通常会造成电力系统的严重事故,尤其在电力变压器绝缘的薄弱环节,当遭受雷击时容易造成全系统停电,故对变配电所电力变压器的保护是防雷保护的关键。
时间:2022-08-22 06:11:03
配电室零线与地线为什么相通
小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。
时间:2022-07-27 06:14:55
家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看
家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。
时间:2022-07-17 05:26:08
- 上一篇:【图】地电位作业中等值电路与阻抗表达式
- 下一篇:配电变压器接线组别的分类