硬母线的安装基本要求_母线搭截面的处理
来源:电工天下时间:2015-12-10 08:01:32 作者:老电工手机版>>
硬母线的安装基本要求_母线搭接面的处理
一、硬母线的安装基本要求:
(1)高压母线及低压主母线的尺寸不应小于:40 mm X 4 mm ;
(2)母线一般采用铝、铜等金属材料,同一段母线不应采用不同金属材料;
(3)高压母线支持点距离不应大于1.2米,低压母线支持点距离不应大于0.9米;
(4)接至各个电器分支的母线,应尽量减少弯曲,弯曲点与连接处接触面的边缘不应小于50mm;
(5)母线弯曲处距离最近支持绝缘子中心不应小于100mm,但不应大于弯曲处两端绝缘子中心线距离的25%;
(6)母线连接处的螺栓,水平安装时螺栓应由下向上穿,垂直安装时,螺栓应由内向外穿;
(7)各相母线的排列顺序为:水平安装时,自内向外为A、B、C ;垂直安装时,自左向右为:A、B、C ;
(8)长度小于10米的母线系统,在交接试验中各相对地及相间绝缘电阻不应小于500 MΩ,预防性试验时不应小于300 MΩ。
二、母线搭接面的处理:
a.铜与铜;室外、高温且潮湿或对母线有腐蚀性气体的室内,母线必须搪锡,在干燥的室内可直接连接。
b.铝与铝;可直接连接。
c.钢与钢;必须搪锡或镀锌后连接,不得直接连接。
d.铜与铝;在干燥的室内铜导体应搪锡或铜铝过渡板连接,不得直接连接。
e.钢与铜或钢与铝搭接面应搪锡。
三、母线排列:
a.上、下布置时:由上至下L1、L2、L3。b.水平排列时:由盘后向盘前L1、L2、L3。c.垂直排列时:由左至右L1、L2、L3。
1、母线的螺栓连接及支持连接处,母线与电器的连接及距所有连接处10mm以内不应涂漆。
2、母线接头螺孔的直径应大于螺栓直径1mm,螺孔间中心距离误差应为±0.5mm。
3、螺栓的长度宜露出螺母2~3扣为宜。
4、母线平置时,螺栓应由下向上安装,立置时应有里向外安装。
相关文章典型微机母线保护程序逻辑框图分析

典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。
时间:2022-09-15 10:00:31
电气柜成套电气装配与安装方法大全

电气柜成套电气装配与安装方法,常见电气柜成套的问题,包括常用电线颜色定义,电气成套装配中存在的问题,变频器柜装配中存在的问题,电气设备安装中存在的问题等。
时间:2022-09-13 20:18:05
单母线接线的优缺点

有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线
时间:2022-09-13 11:55:57
单母线接线与双母线接线的接线图的优缺点分析

单母线接线与双母线接线的接线图,介绍了单母线分段接线,单母线分段带旁路接线,分段断路器兼作旁断路器的接线,以及双母线接线图与接线方式及优点与缺点。
时间:2022-08-13 06:00:30
怎么选定电线杆安装位置

架空线路的路径确定之后,可以通过现场测量来确定电线杆安装位置,首先确定线路始端和末端两基电线杆安装的位置,然后根据地形条件和跨越要求确定转角电线杆的位置,把已确定的相邻两转角电线杆连成直线。
时间:2022-04-18 21:28:03
密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题

密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、使用安全、维护方便等优点,在安装密集型绝缘母线槽时需要注意什么问题,比如母线槽作为低压进线时的相位问题、母线槽的连接问题等,下面具体来看下。
时间:2022-02-10 06:41:39
配电柜安装标准及相关要求

配电柜安装标准及相关要求,配电柜安装:按施工图的布置,把配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独配电柜进行柜面和侧面的垂直度的调整,可以用加垫铁的方法解决,但不能超过三片,并焊接牢固。
时间:2022-02-10 06:33:12
怎么安装架空线路的线夹?

怎么安装架空线路的线夹?在架空线路上的线夹,在安装时需要符合以下要求:1、线夹型号应与导线、避雷线的型号配套。否则,导线、避雷线在线夹中固定不牢靠,则容易发生事故。
时间:2021-11-20 07:46:54





