硬母线的弯曲方式及要求_硬母线涂漆颜色的规定
来源:电工天下时间:2020-01-08 16:43:32 作者:老电工手机版>>
有关硬母线的分类,有三相交流母线、直流母线等,介绍了硬母线的弯曲方式与要求,硬母线弯曲方式分为平弯、立弯和扭弯等,硬母线的弯曲,一般是在专用的弯模上冷弯。
硬母线的弯曲方式及涂漆颜色
一、硬母线的分类
三相交流母线;L1为黄色;L2为绿色;L3为红色。
直流母线;正极为赭色,负极为蓝色。
硬母线涂黑漆贴色片的意义:硬母线涂黑漆贴色片的意义是提高注意力,帖色片是便于表明相序。

硬母线的弯曲方式
硬母线弯曲方式有三种,即平弯、立弯和扭弯。以下设母线宽度为a、厚度为b、弯曲半径为r,其单位为mm。
1、平弯
母线尺寸在50 X 5以下:r大于等于2b;母线尺寸在50 X 5以上至100 X 10的:铜母线弯曲半径为r大于等于2b,铝母线弯曲半径为r大于等于2.5b ;
2、立弯
母线尺寸在50 X 5以下:铜母线弯曲半径为r大于等于a,铝母线弯曲半径为r大于等于1.5a;母线尺寸在50 X 5以上至100 X 10的:铜母线弯曲半径为r大于等于1.5a,铝母线弯曲半径为r大于等于2a;母线弯曲处不应有裂纹及明显的褶皱;
3、扭弯
扭弯又称麻花弯,扭90度弯,扭转部分的长度不应小于母线宽度的2.5倍;
4、冷弯
硬母线的弯曲,一般是在专用的弯模上冷弯。如果需加热,其加热温度不应超过:铜–350oC、铝–250oC、钢–600oC。
相关文章典型微机母线保护程序逻辑框图分析

典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。
时间:2022-09-15 10:00:31
单母线接线的优缺点

有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线
时间:2022-09-13 11:55:57
电气控制柜接线图及工序与控制要求

电气控制柜接线图及工序与控制要求,用电动机需要两处都可以对其进行操作控制,电气控制柜的原理图与电气柜接线图的设计实例。
时间:2022-08-13 06:00:34
单母线接线与双母线接线的接线图的优缺点分析

单母线接线与双母线接线的接线图,介绍了单母线分段接线,单母线分段带旁路接线,分段断路器兼作旁断路器的接线,以及双母线接线图与接线方式及优点与缺点。
时间:2022-08-13 06:00:30
配电箱接地有哪些要求

有关配电箱的使用知识,配电箱接地有哪些要求,配电箱的接地标准是什么样的,供电局检验接地电阻标准为4以下,需要有良好的接地安装,以下提供了配电箱重复接地示意图,供大家学习参考。
时间:2022-07-14 06:38:19
室外防水配电箱有哪些安全要求

室外防水配电箱的安全要求如下:施工现场配电系统应设置室内总配电屏和分配电箱或室外总配电箱和分配电箱分级供电,各级配电装置的容量应与实际负载匹配。动力、照明应分别设置。
时间:2022-07-13 05:33:29
低压配电房安全帽的颜色含义

在电力企业中有不同颜色的安全帽,每一种颜色代表某一部分的工作人员,低压配电房安全帽的颜色含义有哪些,电厂的安全帽一般有几种颜色,如红色、黄色、蓝色、橙色、白色等,下面具体来看下。
时间:2022-05-23 07:04:20
10kv线路对地距离要求是多少米?

10kv线路对地距离要求是多少米?10kv线路对地距离要求为4-7米。根据《电力设施保护条例》规定, 架空电力线路保护区的范围为 导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下。
时间:2022-05-05 08:05:16
- 上一篇:母线如何布置?母线常见布置方式
- 下一篇:硬母线的安装基本要求_母线搭截面的处理