母线的绝缘子固定及母线着色

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-05-25 11:43:50

有关母线在绝缘子上的固定方法,矩形母线和槽形母线都是通过衬垫安置在支持绝缘子上,并利用金具进行固结,以及母线着色的方法,包括直流装置、交流装置与中性线的着色情况。

母线在绝缘子上的固定

矩形母线和槽形母线都是通过衬垫安置在支持绝缘子上,并利用金具进行固结,如下图。

为减小由于铁耗引起的发热,通常母线金具上边的夹板用非磁性材料铝制成,而其他零件采用镀锌铁。

当矩形母线的长度大于20米时,一般应装设伸缩补偿器。

母线的绝缘子固定及母线着色

母线伸缩补偿器通常是用与母线材料相同的许多厚度为0.2~0.5毫米的薄片迭成,以薄刚片为最好。

薄片的数量应与母线的截面相适应。当母线的 厚度在8毫米以下时,也可以用母线本身弯曲的方法,使母线得以自由伸缩。

母线的绝缘子固定及母线着色

母线的绝缘子固定及母线着色

母线的着色

对室内母线着色可以增强热辐射能力,有利于母线的散热,允许负荷电流提高12%~15%。还可以防止生锈,并便于识别直流的极性和交流的相别。

母线着色的情况

(1)直流装置:正极-红色;负极-兰色。

(2)交流装置:U相-黄色;V相-绿色;W相-红色。

(3)中性线:不接地中性线-白色;接地中性线:紫色。

    相关文章
    • 怎么检修母线,停电检修母线的主要工作有哪些

      怎么检修母线,停电检修母线的主要工作有哪些

      有关配电线路中的相关工作,就是怎么来检修母线,需要做哪几项工作,比如扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻等,这里总结了停电检修母线的五项主要工作,供大家参考。

      时间:2021-01-04 09:32:45

    • 单母线分段接线的优缺点及适用范围

      单母线分段接线的优缺点及适用范围

      有关单母线分段接线的优缺点,以及单母母分段接线的适用范围,一起来学习下。

      时间:2020-11-22 10:45:53

    • 密集绝缘母线槽与空气绝缘母线槽有什么不同

      密集绝缘母线槽与空气绝缘母线槽有什么不同

      密集绝缘母线槽与空气绝缘母线槽的区别,密集绝缘母线槽标准定义为将裸母线用绝缘材料覆盖后,紧贴通道壳体放置,空气绝缘母线槽标准定义为将母线用绝缘衬垫支撑在壳体内,靠空气介质绝缘。

      时间:2020-06-03 09:23:10

    • 母线槽如何安装,母线槽安装方法与注意事项

      母线槽如何安装,母线槽安装方法与注意事项

      母线槽的安装方法,母线通道水平安装,封闭式母线通道安装基本顺序,投入运行的母线通道,三个月内年应紧固母线接头螺栓,以及母线槽安装过程的注意事项。

      时间:2020-06-03 09:12:01

    • 配电装置母线颜色含义,三相交流母线与直流母线

      配电装置母线颜色含义,三相交流母线与直流母线

      有关配电装置母线颜色的含义,包括三相交流母线,直流母线,封闭母线等,单相交流母线与引出相颜色相同,直流均衡汇流母线和支流中性汇流母线,模拟母线涂色的含义如表中所示。

      时间:2020-01-08 16:46:00

    • 硬母线的弯曲方式及要求_硬母线涂漆颜色的规定

      硬母线的弯曲方式及要求_硬母线涂漆颜色的规定

      硬母线的分类,有三相交流母线、直流母线等,介绍了硬母线的弯曲方式与要求,硬母线弯曲方式分为平弯、立弯和扭弯等,硬母线的弯曲,一般是在专用的弯模上冷弯。

      时间:2020-01-08 16:43:32

    • 配电装置母线的类型与颜色含义

      配电装置母线的类型与颜色含义

      配电装置母线的类型与颜色含义,包括三相交流母线、单相交流母线与引出相颜色、直流母线、封闭母线,以及直流均衡汇流母线和支流中性汇流母线等的颜色的含义。

      时间:2020-01-08 16:26:55

    • 【图】直流母线电压监视装置的电路图说明

      【图】直流母线电压监视装置的电路图说明

      直流母线电压监视装置的电路图是怎样的,直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低,KV1是低电压监视继电器,正常电压KV1励磁,其常闭触点断开,KV2是过电压继电器。

      时间:2019-12-28 08:00:26

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有