封闭式母线的安装要求
来源:电工天下时间:2015-11-30 21:09:22 作者:老电工手机版>>
封闭式母线的安装要求
一、一般要求:
1、封闭插接母线应按设计和产品技术文件规定进行组装,组装前应对每段进行绝缘电阻的测定,测量结果应符合设计要求,并做好记录。
2、母线槽,固定距离不得大于2.5m。水平敷设距地高度不应小于2.2m。
3、母线槽的端头应装封闭罩,各段母线槽的外壳的连接应是可拆的,外壳间有跨接地线,两端应可靠接地。
4、母线与设备联接直采用软联接。母线紧固螺栓应由厂家配套供应,应用力矩扳手紧固。
二、母线槽沿墙水平安装。安装高度应符合设计要求,无要求时不应距地小于2.2m,母线应可靠固定在支架上。
三、母线槽悬挂吊装吊杆直径应与母线槽重量相适应,螺母应能调节。
四、封闭式母线的落地安装。安装高度应按设计要求,设计无要求时应符合规范要求。立柱可采用钢管或型钢制作。
五、封闭式母线垂直安装。沿墙或柱子处,应做固定支架,过楼板处应加装防震装置,并做防水台。
六、封闭式母线敷设长度超过40m时,应设置伸缩节,跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝处,宜采取适应的措施,设备定货时,应提出此项要求。
七、封闭式母线插接箱安装应可靠固定,垂直安装时,安装高度应符合设计要求,设计无要求时,插接箱底口宜为1.4m。
八、封闭式母线垂直安装距地1.8m以下应采取保护措施(电气专用竖井、配电室、电机室、技术层等除外)。
九、封闭式母线穿越防火墙、防火楼板时,应采取防火隔离措施。