高低压开关柜母线绝缘方式的五种类型
来源:电工天下时间:2015-11-30 20:26:08 作者:老电工手机版>>
1、热缩护套
可以加强母线间的绝缘性能,但护套有绝缘老化的问题,同时母线的散热条件变差,也增加了生产成本;
2、冷缩护套
操作简单,无需加热。但成本高,也有绝缘老化和母线散热条件变差的问题;
3、硫化喷涂
工艺过程较为复杂,当出现碰伤后无法补救,连接处不能处理;
4、SF6气体
在密封的主母线室和断路器室中充以0.04Mpa的SF6气体,可以提高母线间的绝缘性能;主母线在全寿命周期内不用检修和维护,也不受外界环境的影响,安全可靠性高。
但生产工艺过程较复杂。
5、加装隔板
按国标要求SMC绝缘隔板与带电体的最小距离是:10kV≦30mm,加工安装较为方便,但成本会增加。