线路PT与母线PT的作用与区别正解
来源:电工天下时间:2015-11-30 19:37:37 作者:老电工手机版>>
线路PT与母线PT的作用区别
线路PT一般作用于检同期或检无压,母线PT的作用给保护、计量、故障录波器提供电压。
保护用的都是线路CVT的电压,母线上的是抽取电压,比如监盘看得电压就是母线上PT的。
这个是看母线接线方式定的,我站的500kV设备为3/2接线,线路的CVT是三相的,主要就是给线路保护及计量、测控等用,母线是单相的,主要是同期用。
而220kV是双母双分段的,母线PT为三相的,主要就是给保护用,线路PT是单相的,主要同期用。
因此,看PT是单相还是三相,即可知其功能。
出线PT应该都有计量功能,因为变电站送电还是进线都要计量电能的啊。
网友的理解:500kv线路采用3/2接线方式,线路上如果跟220kv一样采用单相PT的话,那么中开关动作时的电压输入信号将来自母线PT,但电压切换回路将会很复杂,因为中开关与母线之间有边开关,还有多个刀闸,而220kv线路采用单相PT,可以利用刀闸的辅助节点来控制电压的切换。