高压配电网三种接线方式的区别
来源:电工天下时间:2015-11-23 03:10:52 作者:老电工手机版>>
高压配电网三种接线方式的区别
放射式线路故障影响范围小,因而可靠性较高,而且易于控制和实现自动化,适于对重要负荷的供电。
HSS——总降压变电所 HDS——高压配电所 STS——车间变电所
1、放射式
放射式接线的特点是配电母线上每路或两路馈电出线仅给一个负荷点单独供电。
2、树干式
树干式接线的特点是配电母线上每路馈电出线给同一方向的多个负荷点供电。
树干式线路及其开关电器数量少,投资省,但可靠性不高,不便实现自动化。
单回路树干式只可供三级负荷,双回路树干式可靠性有所提高,可供二级负荷。
HSS——总降压变电所
HDS——高压配电所
STS——车间变电所
高压电缆线路的分支
通常采用专用电缆分支箱。
HSS——总降压变电所 HDS——高压配电所 STS——车间变电所
3、环式
环式接线又称环网接线,其特点是把两回树干式配电线路的末端或中部连接起来构成环式网络
环网线路的分支通常采用由负荷开关或电缆插头组成的专用环网配电设备。
为避免环式线路故障时影响整个电网和简化继电保护,环式接线一般采用开环运行。
环式接线供电可靠性较高,目前在城市配电网中应用越来越广。
相关文章
高压开关柜故障原因与在线监测方法
有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
高压配电柜二次接线的类型与线头代码
有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
35kv高压开关柜的组成部分图解
35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题
高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
高压出线柜是什么,高压出线柜的作用
有关高压出线柜的作用,高压出线柜用来分配和输送电能,一般带变压器或是高压用电设备(电动机)及高压补偿设备,高压电接入进线柜,再到出线柜。
时间:2022-09-13 09:55:04
500kv高压线安全距离是多少
500kv高压线安全距离是多少,500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m,在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。
时间:2022-07-26 09:41:13