三主变四分段备自投动作的说明
来源:电工天下时间:2015-11-21 19:45:14 作者:老电工手机版>>
三主变四分段备自投方式说明
三主变四分段方式为三台主变电站,低压母线采用四分段,即将Ⅱ段母线分为两个半段Ⅱ1和Ⅱ2,如下图。
两个低压分段开关QF4、QF5正常运行时一般断开。
设该接线正常运行方式为QF1、QF21、QF22、QF3合;QF4、QF5断,每台变压器带一组母线负载。
备用电源自投动作:
母线Ⅰ失压、母线Ⅱ有压时备自投启动跳QF1,合QF4同时联跳QF22;
母线Ⅲ失压、母线Ⅱ有压时备自投启动跳QF3,合QF5同时联跳QF21;
母线Ⅱ1失压、母线I有压时,备自投启动跳QF21,合QF4;
母线Ⅱ2失压、母线Ⅲ有压时,备自投启动跳QF22,合QF5。
相关文章
三相负载三角形连接方式与电路计算方法
三相负载的三角形连接方式,以及三相负载的电路计算方法,把三相负载分别接到三相交流电源的每两根相线之间即为三角形连接,负载两端的电压,即负载的相电压等于电源的线电压。
时间:2022-09-15 09:57:04
三相负载的星形连接及电路计算方法
三相负载的星形连接方式,各相负载的末端U2、V2、W2连在一起接到三相电源的中性线,各相负载的首端U1、Vl、W1分别接到三相交流电源的三根相线,并提供了具体的电路计算方法。
时间:2021-06-16 09:34:11
三相对称电路的电功率问题
分享一个三相对称电路的电功率问题,三相对称电路的电功率为300W,线电压为380V,断开一个电源后的电功率为多少,不了解的朋友参考下。
时间:2020-12-28 10:43:39
三相电路负载的二种连接方式
有关三相电路负载的连接方式,在三相电路中有二种连接方式,一是星形连接,二是三角形连接,那么三相电路负载的这二种连接方式有什么不同,与电工天下小编一起来看下。
时间:2020-11-21 10:46:04
地电位作业有泄露电流时等值电路的参数含义
地电位作业示意图,有泄露电流时的等值电路,地电位作业时,如果绝缘杆存在沿面电流时,其等值电路如图,有一种防泄漏电流伤害的办法是采用泄漏报警器。
时间:2020-11-13 09:14:29
【图】地电位作业中等值电路与阻抗表达式
地电位作业中等值电路的知识,带电作业所用的环氧树脂类绝缘材料的电阻率很高,人体电阻Rr也远远小于人体与导线之间的容抗,间接作业时,人体与带电体间的阻抗关系。
时间:2020-04-19 10:36:39
部分电路增设与拆除步骤详解
有关部分电路增设与拆除步骤,在不超过原申请用电量的情况下,可在原有线路装置上增设新的支路,添加分支或安装电表等操作。
时间:2020-02-13 15:53:06
【图】直流母线电压监视装置的电路图说明
直流母线电压监视装置的电路图是怎样的,直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低,KV1是低电压监视继电器,正常电压KV1励磁,其常闭触点断开,KV2是过电压继电器。
时间:2019-12-28 08:00:26