隔离开关技术与接地开关操动机构的连接要求
来源:电工天下时间:2021-09-25 08:00:31 作者:老电工手机版>>
有关隔离开关技术与接地开关操动机构的连接要求,包括操动机构输出轴与本体的连接,对转动连接的要求,对传动轴承、轴套、轴销的要求,对传动连杆的要求以,对导电回路的要求。
隔离开关技术和接地开关操动机构要求
1、操动机构输出轴与本体的连接
隔离开关和接地开关操动机构的输出轴与其本体传动轴应采用无级调节的连接方式,机械连接应牢固、可靠,应采用无需调节的固定连接。操动机构内应装设一套能可靠切断电动机电源的过载保护装置。
2、对转动连接的要求
转动连接轴承座必须采用全密封结构,至少应有二道密封,不允许设“注油孔”。轴承润滑应采用符合设备周围空气湿度的优质二硫化钼锂基润滑脂,并应在出厂试验报告中注明其质量控制指标,如组分、成分和黏度等。
3、对传动轴承、轴套、轴销的要求
传动连接应采用万向轴承和具有自润滑功能的轴套连接,轴销应采用不锈钢或铝青铜等防锈材料,万向轴承带有防尘结构。
4、对传动连杆的要求
传动连杆应采用装配式连接结构,其材质应是满足机械强度和刚度要求的多棱形钢、不锈钢或热镀锌钢管。
5、对导电回路的要求
隔离开关导电回路应能耐受1.1倍额定电流而不超过允许温升。导电杆和触头的镀银层厚度应≥20μm、硬度应≥120HV。触头弹簧应进行防腐防锈处理,应采用外压式触头。对内压式触头,其触头弹簧必须采取可靠的防止弹簧分流的绝缘措施,以保证弹簧的弹性。
单柱式隔离开关和接地开关的静触头装配应由制造厂提供,并应满足额定接触区的要求。在钳夹最不利位置下,隔离开关支柱绝缘子和硬母线的支柱绝缘子不应受到额外的作用力。
相关文章
高压配电柜二次接线的类型与线头代码
有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
高压线用高压隔离开关什么原因
高压线用高压隔离开关什么原因,高压隔离开关是发电厂和变电站电气系统中重要的开关电器,需要与高压断路器配套使用,那么高压线为什么用高压隔离开关,下面一起来了解下。
时间:2022-02-11 06:40:18
配电柜安装标准及相关要求
配电柜安装标准及相关要求,配电柜安装:按施工图的布置,把配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独配电柜进行柜面和侧面的垂直度的调整,可以用加垫铁的方法解决,但不能超过三片,并焊接牢固。
时间:2022-02-10 06:33:12
低压配电柜的维护保养步骤,低压配电柜的日常保养方法
有关低压配电柜维护保养知识,介绍了低压配电柜的维护保养步骤,定期进行保养维护,每半年进行一次,以及低压配电柜的日常保养方法,有需要的朋友参考下。
时间:2021-05-08 14:33:57
如何选择配电柜电流表量程?
有关配电柜电流表量程的选择方法,电表量程的选择遵循既不损坏电表,又要尽量准确测量的原则,先大后小去试触来确定合适的量程。
时间:2019-12-31 10:20:41
配电箱与配电柜及动力柜的区别总结
有关配电箱、配电柜及动力柜的区别有哪些,这里介绍了配电箱、控制箱、配电柜、控制柜与控制屏的用途与区别,供大家参考。
时间:2019-07-10 10:48:00
配电柜型号及配电柜图纸说明
有关配电柜型号的说明,配电柜型号与配电柜图纸详解的相关信息,配电箱柜的识别等内容,供大家参考。
时间:2019-07-10 10:40:09
- 上一篇:什么是高压电器,高压电器的分类说明
- 下一篇:双母线分段接线及带旁路的特点