线路的平均电压_线路平均额定电压
来源:电工天下时间:2015-11-07 14:39:18 作者:老电工手机版>>
一、线路的平均电压,线路平均额定电压
电压有瞬时电压,最高电压,和平均电压。
交流电是随时间大小都在变,交流220V电是平均电压,它最高电压220V*根号2=311。瞬时电压要看时间,是一个正弦波形,可正可负可为0可为最大,在正负311V之间。
额定电压等级有(kV):3、6、10、20、35、60、110、154、220、330、500、750、1000.
平均额定电压有(kV):3.15、6.3、10.5、37、115、230、345、525
系统各元件的额定电压如何确定:发电机母线比额定电压高5%。变压器一次接发电机比额定电压高5%,接线路为额定电压;二次接线路比额定电压高10%,变压器如果直接接负荷,则这一侧比额定电压高5%。
二、电力线路的平均额定电压等于多少
有以下的选项:
A电力线路首端所连接的电气设备的额定电压值
B电力线路末端所连接的电气设备的额定电压值
C电力线路首末两端所连接的电气设备额定电压的平均值
D电力线路首末两端所连接的电气设备额定电压的最高值
是不是选C?
解答:
选C是对的。
线路额定平均电压是指输电线路首末段电压的平均值,考虑到电源输出经过线路传输之后会有压降,为了保证用电设备得到额定电压,线路首端设备的电压等级要比线路额定电压高10%,末端用电设备电压等级与线路额定电压相同,这样一平均,平均额定电压大概就是额定电压的1.05倍。
额定电压等级有(kV):3、6、10、20、35、60、110、154、220、330、500…….
平均额定电压有(kV):3.15、6.3、10.5、37、115、230、345、525……
三、电力线路平均额定电压为什么是1.05Un,不是Un的吗
电力系统中,1.05Un不是指线路平均额定电压。
而是指电源输出电压。在电力系统中,电源电压的额定值比同级电力系统用电设备的额定电压高5%左右。
这是因为考虑到电源输出经过线路传输之后,会有压降,为了保证用电设备得到额定电压,电源电压应该略高。
说明:线路额定平均电压是指输电线路首末段电压的平均值,例如线路的额定电压是 220kV,那么首段变压器的电压等级要比线路额定电压高10%,也就是242kV;末端降压变压器的一次测电压等级与线路额定电压相同,也就是220kV,他们的平均值为231kV,所以规程规定220kV输电线路的平均额定电压为230kV,便于短路电流计算。
相关文章
输电线路保护角是什么
保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。
时间:2022-09-19 09:37:52
零电压与欠电压保护电气原理接线图
有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。
时间:2022-09-17 09:14:54
中性线带电压怎么办,中性线带电压的常见原因
中性线带电压的常见原因,中性线带电压,在接地极上产生电压降,使变压器中性点和中性线带几伏电压,中性线带故障电压的原因很多,除工频故障电压外,中性线上也可感应雷电瞬态电涌电压。
时间:2022-09-15 09:58:12
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)
低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
变电所系统式主接线路图解
有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-13 11:53:20
高压输电线路第四条线有什么作用
高压传输一般采用加压、交流传送,发电机发出来的电压是三相,因此传输出来的也是三相(不用拉零线,更不用拉地线),但在三相线的顶部有一条裸露的电线并行,可能不是题主所说的第四根线。
时间:2022-06-11 05:19:30
电力线路产生“电压降”是什么原因
问题描述:电力线路为何会产生电压降?为什么年久失修的电路外观上没有问题,为什么会产生压降?解答:压降的产生由很多因素造成,例如导线材质、导线截面、距离、负载功率、环境温度等因素有关。
时间:2022-05-13 19:46:23
10kv高压线路与设备平行安全距离是多少
有关高压线路的安全距离,10kv高压线路与设备平行安全距离是多少,电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上,低压电气设备对地电压单相为220KV,三相为380KV,下面具体来了解下。
时间:2022-05-05 09:25:22
- 上一篇:高压开关柜与高压配电柜的作用
- 下一篇:低压配电线路的配电方式与线路种类