影响10KV配电线路的雷电因素有哪些?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-02-07 10:42:26

有关雷电对10KV配电线路的影响因素,包括感应雷过电压、绝缘水平等,需要注意防雷保护的安装与维护,分为变压器的安装、柱上开关与刀闸、开关柜等单元的防雷保护等。

雷电对10KV配电线路的影响因素

一、感应雷过电压

感应雷过电压是指架空的配电线路因周围发生闪电而产生的雷电过电压,虽然线路没有被雷电直接击中,但是导线上感应出了很多的与雷云性质相反的电荷。

事实证明,因感应雷过电压而引起的雷害事故次数占配电线]路总故障数的90%,已经成了了10千伏配电线路故障的罪魁祸首。

如果10千伏配电线路的导线离地面十米,雷击的位置与导线相距五十米,就会产生100千安的雷电电流,如果线路没有做任何的防雷措施,产生雷过电压的最大值能够达到500千伏。若10千伏配电线路的绝缘效果不佳,就很容易被雷过电压击穿,甚至击断。

二、绝缘水平

因配电线路中的因绝缘子的爆炸引起的故障率也很高。绝缘子能否正常运行决定了配电线路的安全性,因为绝缘子决定了10千伏配电线路的绝缘水平。

因此,必须做好绝缘子的维护工作。

在10千伏配电线路长时间运行的情况下,如果没有定期地对绝缘子进行检测、维修或者更换,一旦线路出现了老化的现象,整个配电线路的绝缘水平就会大大地降低,增加了雷害事故的发生概率。

三、防雷保护安装

1、变压器的安装

一旦雷过电压的数值达到了额定电压的十几倍,就会击穿变压器中性点周围的绝缘保护层。当前国内大部分变压器的避雷器安装都选择在高压的一侧,低压侧的防雷保护很弱。

变压器防雷保护既可以安装在总熔断器的前面,又可以安装在配电线路出现的前方。

在安装的过程中,必须将避雷器的低压端接地。由于电流型保护器后面的零线不能重复地出现接地的现象,否则一旦保护器失去了工作能力,就不能对整个线路进行防雷保护,因而低压避雷器的接地线要安装在变压器零线出现的首端。

2、柱上开关和刀闸

如果在10千伏配电线路中安装柱上开关和刀闸,就能够使线路的安全性和可靠性大幅度提高。但是事实上很多线路没有对柱上开关和刀闸进行防雷保护。

3、开关柜等单元的防雷保护

10千伏配电线路包含了很多单元,每个单元都很关键。

可以在每个单元都安装避雷器,也可以选择性地安装避雷器。可见,虽然前者安装成本很高,但安全性能也很高。

    影响10KV配电线路的雷电因素有哪些?相关的文章
    • 送电线路带电更换架空地线金具危险点的注意事项

      送电线路带电更换架空地线金具危险点的注意事项

      送电线路带电更换架空地线金具危险点的注意事项,包括高处坠落(登高工具不合格及使用不当)、人身触电、导线脱落、机械伤害、物体打击等的控制措施。

      时间:2020-01-30 16:52:09

    • 特高压线路在线监测装置的要求

      特高压线路在线监测装置的要求

      特高压线路在线监测装置的要求,包括覆冰在线监测、气象和导线风偏在线监测、杆塔倾斜监测、导线微风振动监测等,特高压线路在线监测装置应满足的五项基本要求。

      时间:2019-12-28 07:52:39

    • 配电线路工作人员要有的识图与绘图知识

      配电线路工作人员要有的识图与绘图知识

      配电线路工作人员要有的识图与绘图知识,识读所辖区域内线路的接线图,相序图,杆型图及配电变压器电气接线图,配电线路组装图和施工图,识读线路接线图、相序图,配电变压器电气接线图等。

      时间:2019-12-28 07:51:51

    • 送电线路的继电保护装置的相关知识

      送电线路的继电保护装置的相关知识

      送电线路的继电保护装置,包括继电保护装置的定义,继电保护在送电线路中的作用,电流保护装置,距离保护装置,以及零序电流保护装置与自动重合闸装置等的知识。

      时间:2019-12-28 07:49:41

    • 配电线路工作人员需掌握的电工基础知识

      配电线路工作人员需掌握的电工基础知识

      有关配电线路工作人员需掌握的电工基础的知识,包括电位差,电动势概念,利用欧姆定律、基尔霍夫定律进行一般的电路分析和计算等内容。

      时间:2019-12-28 07:43:49

    • 配电线路带电作业方法_配电线路带电作业分类

      配电线路带电作业方法_配电线路带电作业分类

      配电线路带电作业的分类,按绝缘方式或所采用的绝缘工具分类,包括间接作业法、直接作业法、杆上绝缘工具作业法、绝缘平台作业方法、绝缘斗臂车作业方法等,一起来了解下。

      时间:2019-12-06 06:36:32

    • 配电线路带电作业方式与安全防护用具

      配电线路带电作业方式与安全防护用具

      有关配电线路带电作业方式与安全防护用具的用法,配电线路带电作业方式分为间接作业法、直接作业法,以及杆上绝缘工具作业法与绝缘平台作业方法、绝缘斗臂车作业方法等。

      时间:2019-11-26 09:20:05

    • 10kv高压配电系统图说明图解

      10kv高压配电系统图

      有关10kv高压配电系统图的说明,10kv高压配电系统图主要特点有哪些,一起来了解下。

      时间:2019-07-07 10:32:39

    配电线路精华文章

      Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

      电工天下 版权所有