有关110kV继电保护故障的处理方法,总结为替换法、参照法、短接法、直观法与逐项拆除法,遇到110kV继电保护的故障问题与现象,尝试这些方法快速解决问题。
110kV继电保护故障的处理方法
电压互感器的二次电压回路在供电系统运行过程中出现故障是继电保护工作中的一个人尽皆知的薄弱环节,作为继电保护测量设备的起始点,这个电压叠加到继电保护装置的各相电压之上,使各相电压产生剧烈的幅值和相位的变化,引起阻抗元件和方向元件拒动或者误动。
当变电站内或者出口接地故障时,零序电压比较大,而回路负荷阻抗比较小,回路电流不断增大,电压(流)继电器线圈过热后绝缘体破坏导致线路短路。短路持续时间过长就会烧坏线圈,使开口三角电压回路在该处断线,这种情况在许多地区都曾经发生过。
因为铁心具有磁饱和的特性,属于非线性组件,所以当一次的电流量很大,特别是一次电流中非周期分量的存在将使铁心磁量严重饱和,励磁电流成几十倍、几百倍的增加,而且含有大量非周期分量和高次磁波分量,于是,一次电流全部变为励磁电流,二次电流几乎为0。
1、替换法
用运行良好的或者当前运行正常的相同元件代替怀疑的或认为有故障的元件,来判断它们的好坏,可以快速地缩小故障查找范围。这是处理综合自动化保护装置内部故障最常用的方法,当一些微机保护故障,或者一些内部回路复杂的单元继电器,可以用附近备用或者暂时处于检修的插件、继电器而取代它。
2、参照法
通过正常与非正常的技术设备的参数对照,可以从不同的地方找出不正常设备的故障点。此方法主要用于查找被认为是接线错误,在定值校验过程中发现测试值与期望值有着较大的出入但是技术人员又无法断定原因之类的故障。
在进行回路改造和设备更换后二次接线不能正确恢复时,可以参照同类设备的接线进行检验。在继电器的定值校验时,如果发现某一只继电器测试值与其的整体校定值相差太远,此时不能轻易判断这个继电器特性的好坏,或者立刻去调整继电器上的刻度值,可用同样的表计去测最其他相同回路的同类继电器进行定值的比较。
3、短接法
将电路回路的某一段或者某一部分用短接线进行人为短接,借此来判断故障是否存在于短接线范围之内,如果不在,可以同样方法进行排查,不断缩小排查范围,以此来缩小故障范围。此方法主要在电磁锁失灵、电流回路开路、切换继电器不动作时使用,借此判断控制等转换开关的接点是否良好。
4、直观法
处理一些无法用仪器进行逐点测试,或者某一插件在故障时没有备品进行更换,而又想及时将故障排除的情况下使用。10kV开关拒分或者拒合的故障处理,在操作命令下达后,观察到合闸接触器或者跳闸线圈能够动作,说明电气回路运转正常,故障存在于断路器操作机构内部。
5、逐项拆除法
将并联在一起的二次回路顺序解开,之后再按照线路顺序依次接回,一旦有故障出现,就表明故障存在于哪一路。再在这一回路内用同样的方法查找出更小的分支回路,直至找到电路故障点。此法主要用于排查直流电源,交流电源熔断器投入即熔断等电路故障。
对于直流接线故障,可以先通过拉路法,根据负荷的重要性,分别短时拉开直流屏所供直流负荷各回路,切断时间不得超过3秒钟,当切除某一回路故障消失,则说明故障就在该回路之内,再进一步运用拉路法,确定故障所在的支路。再将接地支路的电源端端分别拆开,直到排查到故障点。
继电保护装置是电力系统安全正常运行的重要保障,目前为止,已经得到了电力系统广泛的应用,伴随着科学技术的不断进步,继电保护技术在发展的历程中,逐步发展为微机化,网络化,智能化,保护、控制、测量和数据通信一体化的发展趋势。
相关文章高压开关柜故障原因与在线监测方法

有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
电气控制系统继电保护器如何整定?

电气控制系统继电保护器的整定方法,包括继保整定与复校的方法(过流继电器的整定方法、过压继电器的整定方法、欠磁继电器的整定方法),以及继保整定工作的注意事项。
时间:2022-09-15 12:33:39
110kV高压线的安全距离是多少

高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。
时间:2022-07-26 09:11:00
低压线路短路故障如何排除,低压线路短路故障范围确定方法

有关低压线路短路故障的排除方法,线路较长,线路上负载较多时,可以参考本文的方法,快速确定故障范围.并迅速找到短路点,一起来了解下。
时间:2021-06-18 06:20:50
低压线路短路故障怎么排除?

有关低压线路短路故障的排除方法,查找低压线路短路点的方法,帮助检修者很快确定故障范围.并迅速找到短路点,感兴趣的电工朋友参考下。
时间:2020-11-30 14:09:34
架空线路故障指示器的工作原理_架空线路故障指示器的的技术参数

有关架空线路故障指示器的工作原理,架空线路故障指示器的九大功能特点,包括识别故障、自动复位、带电装卸、信号远传等,并介绍了架空线路故障指示器的的主要技术参数。
时间:2019-12-08 19:54:25
家用配电箱跳闸故障的简单排查方法

家用配电箱出现跳闸的问题,着实让人头疼,配电箱跳闸造成的突然停电问题,总是时有发生的,那么,遇到这类跳闸的问题,只要掌握家用配电箱跳闸故障的排查方法,按步骤排查就可以了。
时间:2019-10-30 15:16:53
高低压电缆故障检测三种常用方法

有关高低压电缆故障检测的方法,电气维修人员常用的三种高低压电缆故障检测方法,包括仪器检测方法、直流冲击法、跨步电压法三种,在遇到高低压电缆故障时可以参考下这些方法。
时间:2019-06-30 08:37:04