110kV电压互感器受潮怎么办,110kV电压互感器受潮后处理办法
来源:电工天下时间:2021-01-10 14:29:35 作者:老电工手机版>>
有关110kV电压互感器受潮的处理方法,包括绕组通电加热法、真空脱气加热处理法、干燥情况的判断方法等,了解不同方法的适用情况,快速处理110kV电压互感器受潮的问题。
110kV电压互感器受潮后的处理办法
一、绕组通电加热法
加热的方法较多,如热油循环、热风循环、涡流加热、煤油蒸气等,选择时可以因地制宜,用其所长。
但这些方法用于处理电压互感器就显得设备笨重复杂,电源容量大,耗电多,现场准备工作时间长,施工较困难。
将电压互感器自身高压绕组短接,低压绕组用行灯(12V挡)通电流加热。
JCC-110型电压互感器的绕组排列为:外层是辅助绕组(aD,xD),最里层是高压绕组,中间是低压绕组(a,x),而低压绕组又是处于下部最易受潮的位置。
故从低压绕组加热比从辅助绕组加热好,这样能更好地将内部潮气蒸发外逸。加温电流开始为30A,而后视其低压绕组电阻折算出温度,随时改变电流的大小。
当绕组温度超过80℃时,绕组的温度要控制在80 - 90℃,温度的高低可视其受潮程度确定。应特别注意,升温不要太快,电流的增减数值要小,否则温度会增加很快。此时最好每隔15min测试一次温度。
二、真空脱气加热处理
110kV电压互感器经真空脱气加热处理后,其干燥处理时间较短。此种干燥处理方法比在烘炉中处理有以下优点:
1、处理设备简单,仅需要1台真空泵(1.1kW)、1台调压器(0.5kV)和1只行灯变压器(300V·A、12/220V)。
2、在现场处理,可节省吊装及运输等费用。由于不吊装,也避免了附近电气设备的临时停电。
3、绕组本身通电干燥,绕组受热均匀,干燥效果好。
4、此种干燥处理方法,适用于各种类型的电压互感器和电流互感器的干燥处理。
三、干燥情况的判断方法
对电压互感器的干燥过程及结果的判断,主要是测量介质损耗角及绝缘电阻。在检测前应将接线小套管和接线板清理干净,以免影响测量结果。
相关文章零电压与欠电压保护电气原理接线图

有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。
时间:2022-09-17 09:14:54
中性线带电压怎么办,中性线带电压的常见原因

中性线带电压的常见原因,中性线带电压,在接地极上产生电压降,使变压器中性点和中性线带几伏电压,中性线带故障电压的原因很多,除工频故障电压外,中性线上也可感应雷电瞬态电涌电压。
时间:2022-09-15 09:58:12
110kV高压线的安全距离是多少

高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。
时间:2022-07-26 09:11:00
电力线路产生“电压降”是什么原因

问题描述:电力线路为何会产生电压降?为什么年久失修的电路外观上没有问题,为什么会产生压降?解答:压降的产生由很多因素造成,例如导线材质、导线截面、距离、负载功率、环境温度等因素有关。
时间:2022-05-13 19:46:23
怎么计算电力线路的电压损失?

怎么计算电力线路的电压损失?电力线路的电压损失,是指线路始端电压与末端电压的代数差,一般用▲U表示,其计算方法如下,下面一起来学习下。
时间:2021-11-19 05:45:52
三相电压源与负载的连接方式图解

有关三相电压源与负载的连接方式,三相电压源的星形连接方式,简称星形或Y形电源,把三相电压源依次连接成一个回路,冉从端子A、B、C引出端线。
时间:2021-08-10 05:07:07
无功补偿来源与电压调节设备原理详解

有关无功补偿来源与电压调节设备的相关知识,包括同步发电机、输电线路、变压器、并联电容器、并联电抗器、同步调相机、静止补偿器SVC等知识。
时间:2020-12-29 10:37:31
配电网过电压保护的常见问题

有关配电网过电压保护的常见问题,包括输电线路的防雷保护问题,变电所的防雷保护,配电网中的铁磁谐振过电压问题,接地装置的改进和降阻剂的使用,慎重采用金属氧化物避雷器。
时间:2020-12-10 06:19:27





