家用配电箱跳闸故障的简单排查方法
来源:电工天下时间:2019-10-30 15:16:53 作者:老电工手机版>>
家用配电箱出现跳闸的问题,着实让人头疼,配电箱跳闸造成的突然停电问题,总是时有发生的,那么,遇到这类跳闸的问题,只要掌握家用配电箱跳闸故障的排查方法,按步骤排查就可以了。
家用配电箱跳闸故障的排查方法
在家庭用电中,安全措施一定要到位,配备用漏电保护器的家用配电箱,当出现漏电故障时跳闸,及时切断电源,第一时间对生命财产起到有效的保护作用。
那么,当家用配电箱出现跳闸故障后,应该从哪些方面来排查问题,先查找电路,还是看看保护装置有没有问题,了解家用配电箱跳闸的排查方法,快速查到根源或切除故障。

一、家用配电箱跳闸后的分析
首先,确定是跳闸,而不是欠电费,或是停电了。
确认方法:别人家有电,你家没电,电表还有余额,就是跳闸了;或有些家电有电,有些家电断电了,也是跳闸了(分支跳闸)。
二、家用配电箱跳闸的排查方法
1.打开总配电箱,如能判断哪一分支开关跳开,将开关送上恢复供电,并检查电路过载原因;如不能恢复,请跳至“第4步”排查过载电路;如果实在查不出问题,可跳至“第3步”终止。
2.若不能判断哪一回路开关跳开,首先须将配电箱内所有开关全部关掉,再依下列顺序逐一送电:总开关、次总开关、分开关…,如果其中一个开关无法打至“ON”位置,说明该开关所带回路出现问题;可检查或排除电路过载原因后,再重新试送电;或直接跳至“第3步”终止。
3.暂停故障查找,先甩开查出的分开关,其余开关先正常使用,后续再找专业电工排查故障。
4.排除电路过载的问题
1)插座开关跳开
首先,将该开关下级所有电器插头全部拔掉,再将该插座开关送电,然后逐一插回插头。
完成上述操作后,可以判定为电器使用过载(插座分开关绝缘部位用手摸会发烫),或电器故障(一插上插头即跳电)所致;可单独甩掉该电器临时用电,后续再找专业电工维修电器。
2)照明开关跳开
大部分是漏电或使用过载,需要专业电工排除处理。
3)漏电保护器开关跳脱
大部分是此回路有电器短路或电线破皮、电器进水所致或漏电保护器开关损坏;建议有家电维修常识的朋友通过第(1)项进行排除,没有家电维修经验的朋友,一定要找专业电工进行排查。
4)智能过载保护器
有智能过载保护器的话,切断家里某一高功耗用电产品如:热水器、微波炉、空调等,再按“复位”按钮即可恢复供电。
以上就是家用配电箱跳闸故障的简单排查方法,对于非专业人士来说,还是有一定难度的,遇到跳闸的问题建议找专业电工来查找问题并给予解决。
猜你喜欢:
家用配电箱如何接线?家用配电箱接线方法图解
家用配电箱的接线方法,在对家用配电箱接线操作时,注意零线和火线的区分,配电箱的应用范围,配齐所有设备,然后安装配电箱,帮助大家掌握家用配电箱的接线方法。....
家用配电箱接线图
分享一例家用配电箱的接线图,家用配电箱如何接线,需要一定的电工专业知识,希望本文提供的家用配电箱接线图,能对各位电工朋友有一定帮助。....
相关文章家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看

家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。
时间:2022-07-17 05:26:08
家用配电箱怎么接线

有关配电箱的使用知识,家用配电箱该怎么接线,必须正确的连接零排和地排,所有插座的接地线,均需要与地排连接,电灯的零线需要从零排取线,以下是具体的接线方法及注意事项,一起来了解下。
时间:2022-07-14 06:38:24
10KV开关柜老跳闸是什么原因

10KV开关柜老跳闸是什么原因,10KV高压开关柜一直跳闸,造类跳闸的原因不止一种,过负荷或过载会跳闸,电气回路故障会跳闸(如电气回路断路缺相,短路故障,接地故障会报警或跳闸等)。
时间:2021-12-05 10:27:19
家用配电箱怎么接线,附多个接线图

在对家用配电箱接线时,一定要先看下配电箱上的接线说明,然后按照步骤来接线就好,电工天下小编总结了家用配电箱的几种接线方法,提供了几个接线图,供大家学习。
时间:2020-05-26 09:58:47
家用配电箱断路器的正确设置方法

在家用配电箱中,断路器的位置放哪里,是一个很严肃的问题,断路器作为配电箱的灵魂设备,其质量的好坏决定了配电箱质量的好坏。分享下家用配电箱断路器的正确设置方法,一起来看下。
时间:2019-10-30 17:11:25
家用配电箱的标准尺寸大小

在家居装修时,对家用配电箱的选择,是一个重要的工作,针对不同尺寸的配电箱,有时会出现选择困难的问题,这里介绍下家用配电箱的标准尺寸,家用配电箱的一般尺寸是多少,一起来了解下。
时间:2019-10-30 16:58:32
家用配电箱及周边设备详解

在家庭装修中,在电气线路的设计中,需要重点关注家用配电箱的选择,以及周边设备的选择,一个设计规范的线路,在电气设备的选择上一定是即质量合格,又能确保安全的。
时间:2019-10-30 16:41:19
家用配电箱的安装方法,家用配电箱的安全措施

在家居装修的过程中,在水电改造阶段,家庭电路的铺设是重头工,会涉及到家庭配电箱的安装方法,以及在安装配电箱时要做的一些安全措施,以确保家居用电的安全。
时间:2019-10-30 16:29:19
- 上一篇:装修时家用配电箱线路图二例
- 下一篇:家用配电箱怎么正确接线?





