>首页 > 配电知识 > 无功补偿>无功补偿方式的确定与选择 正文

无功补偿方式的确定与选择

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-29 08:31:11

如何确定无功补偿的方式,补偿容量的确定,补偿方式的选择,补偿级数的选择,以及无功补偿投切控制方式与控制目标的选择方法。

无功补偿方式

无论是工业负荷还是民用负荷,大多数均为感性。

所有电感负载均需要补偿大量的无功功率,提供这些无功功率有两条途径:一是输电系统提供;二是补偿电容器提供。

如果由输电系统提供,则设计输电系统时,既要考虑有功功率,也要考虑无功功率。

由输电系统传输无功功率,将造成输电线路变压器损耗的增加,降低系统的经济效益。

而由补偿电容器就地提供无功功率,就可以避免由输电系统传输无功功率,从而降低无功损耗,提高系统的传输功率。

理论来讲,无功补偿最好的方式是在哪里需要的无功,就在哪里补偿,整个系统将没有无功电流的流动。在实际电网当中这是不可能做到的。因为无论是变压器、输电线路还是各种负载,均会需要无功。因此,实际电网当中就补偿装置的安装位置而言有如下几种补偿方式:①变电所集中补偿;②配电线路分散补偿;③负荷侧集中补偿;④用户负荷的就地补偿。

对于低压配网无功补偿,通常采用负荷侧集中补偿方式,即在低压系统(如变压器的低压侧)利用自动功率因数调整装置,随着负荷的变化,自动地投入或切除电容器的部分或全部容量。

1、补偿容量的确定

考虑到动力类负荷,估计配变的功率因数在0.75左右,设计在满负荷状态下功率因数提高到0.90。

假设配变容量为S,补偿前有功功率、无功功率和功率因数角分别为P1、Q1、和φ1,补偿后有功功率、无功功率和功率因数角分别为P2、Q2和φ2,Qb为需补偿的容量。

应补偿的容量为:

Qb=Q1-Q2

=S×sinφ1-S×sinφ2

=S×(0.661-0.436)

=0.225S

补偿百分比为:η%=Qb/S×100%=22.5%

根据电网的运行经验可以得出,补偿容量一般为变压器额定容量的20%~30%。

2、补偿方式的选择

补偿方式分为三相共补、分相补偿和混合补偿(即共补加分补),一般而言当需要补偿的容量超过60kvar时,采用混合补偿是比较合适的,即可照顾到三相之间的不平衡,与分相补偿的效果完全相同,又可以降低成本。

3、补偿级数的选择

补偿级数(即补偿电容器的分组数量)越多,补偿的精度越高,但随着补偿级数的增加,装置的成本会大幅度提高,而且箱壳的体积也会增大。综合考虑补偿精度、成本、箱体体积等因素,建议采用11级非常容量补偿,前9级为等容量以满足基本补偿,后2级为小容量以提高补偿精度。以1台180kvar的补偿装置为例:①前9级为每级18kvar,9×18=162kvar;②后2级为每级9kvar;9×2=18kvar,合计180kvar。

4、投切控制方式的选择

为了尽可能地减小装置的体积,简化结构,提高装置的可靠性,即将电容器按一定容量比进行分组,通过控制器的软件对这些电容器组进行排列组合投切。

5、控制目标的选择

通常的控制目标为:功率因数、无功功率、无功电流、电压。

根据具体情况,以挖掘配变的容量为主要目的,所以电压不应该成为控制目标。以功率因数为检测量,缺点是轻载时容易产生投切振荡,重载时补偿不充分;以无功功率为检测量,则检测量和控制目标量相同,检测精度低。所以应采用无功电流为检测量,无功功率为控制目标。

对于箱式变在设计时应考虑无功装置及其安装位置,而对于公共杆变,可选用柜(箱)式低压无功补偿装置地面式安装,装置的底部加升高座,以便于进线。

    无功补偿方式的确定与选择相关的文章
    • 供电系统谐波治理与无功补偿详解

      供电系统谐波治理与无功补偿详解

      有关供电系统中谐波治理的方式,以及电网中含有谐波情况下的无功补偿方法,分为对原有变流器负荷的补偿、电容器回路串电抗二种方式,一起来了解下。

      时间:2019-12-29 08:32:00

    • 无功补偿柜的作用有哪些?

      无功补偿柜的作用有哪些?

      有关无功补偿柜的作用,以及影响无功补偿功性能的几大因素,包括有功功率、无功功率、视在功率等,负载的功率因数低,对电力系统不利。

      时间:2019-12-29 08:30:37

    • 低压无功补偿的保护熔断器的选择要素

      低压无功补偿的保护熔断器的选择要素

      低压无功补偿的保护熔断器的选择方法,正确选择低压无功补偿保护熔断器从两方面考虑:纯电容补偿应用,补偿元件只有低压电容器,非调谐补偿应用,补偿元件包括低压电容器和串联电抗器。

      时间:2019-12-29 08:30:13

    • 无功补偿控制器的设计方法与要求

      无功补偿控制器的设计方法与要求

      有关无功补偿控制器的设计方法与要求,包括对测量精度的要求、显示器的选择、保护功能的设计、参数设定功能、电容器的投入与切除控制策略等。

      时间:2019-12-26 05:47:09

    • 智能开关技术与电力系统无功补偿装置

      智能开关技术与电力系统无功补偿装置

      有关智能开关技术在电力系统无功补偿装置中的应用,包括智能无功补偿控制器、谐波滤波器、智能复合开关、智能集成补偿电容器的应用等。

      时间:2019-12-20 05:47:21

    • 无功补偿原理与补偿容量的确定

      无功补偿原理与补偿容量的确定

      有关无功补偿的原理,有功功率与无功功率的矢量和,以及无功补偿的补偿容量的确定方法,最好从用户开始增加无功补偿,提高用户负荷的功率因数等。

      时间:2019-12-20 05:44:50

    • 无功补偿的作用:控制电压与控制无功

      无功补偿的作用:控制电压与控制无功

      有关无功补偿的作用简介,输电系统的无功补偿主要是为了控制电压,配电系统的无功补偿大多属于负荷的补偿,主要是控制无功。

      时间:2019-12-11 06:06:19

    • 无功补偿怎么配置才有效?无功补偿配置原则

      无功补偿怎么配置才有效?无功补偿配置原则

      有关无功补偿的配置原则,感性负荷和电网中的无功功率损耗,要求系统提供足够的无功功率,否则电网电压将下降,电能质量得不到保证。

      时间:2019-11-07 15:50:40

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有