无功补偿柜电容爆炸的原因总结
来源:电工天下时间:2020-11-06 14:37:44 作者:老电工手机版>>
有关无功补偿柜电容爆炸的原因,因素很多,环境温度高、电压极不稳定、谐波电流的存在均会导致无功补偿柜电容爆炸,这里分享了相关的处理方法,供大家参考。
无功补偿柜电容爆炸的原因
我曾在400V开关室使用了PGJ1-5型无功功率补偿屏,屏内装有BCMJ型并联电容器10只,每只额定输出16kVar,额定电压0.4kV,额定电流25A,温度类别-25℃/45℃,△接法。2009年夏,屏内电容爆炸烧毁,我们曾请生产厂家来人修复,花去近8000元。
2010年夏,屏内电容再次发生爆炸烧毁。对这两次事故原因作了认真的分析和彻底的处理。
1、环境温度高
本无功功率补偿屏安装于400V开关室内,室内共有8台开关柜,而面积仅30m2,其对面是SZ7-800kVA 35kV/0.4变压器室,整体通风条件差,炎热的夏天开关室内温度高达48℃以上,由此可见环境温度过高是引起电容爆炸的原因之一。补偿屏应移至单一通风控制室,并应在电容器外壳上贴示蜡片(示温片),值班人员可以从显示的温度来间接地监视电容介质温度。
2、电压极不稳定
从公式QC=2πfCV2中可以看出:电容器的无功容量与电压的平方成正比。当电压降低时,电容器的无功容量将按电压的平方成正比地相应减少,即电容器的容量得不到充分利用。当运行电压升高时会使电容器的温升增加,甚至使电容器的热平衡破坏而引起电容器爆炸。因此国标规定:电容器允许在1.1倍额定电压下长期运行,但每24h内在1.15倍额定电压下运行的时间不得超过30min。
我厂400V电压极不稳定,电压波动范围为0.9Ue~1.15Ue(Ue为额定电压400V),谷期用电时常在450V左右,运行时间长达7h,这是造成我厂电容爆炸烧坏原因之二。因SZ7-800kVA电源变压器是有载调压变压器,要解决这一问题只须设置一台KYT-2型有载调压控制器,投资不到一千元就可以将电压始终控制为额定电压。
3、谐波电流的存在
我厂采用了大功率可控硅整流器作为回转窑的直流电源与补偿屏并联运行。
由于接入电网运行的可控硅装置,客观上起到了一个高次谐波发生器的作用,会引起电路电压及电流的波形畸变。谐波电流的存在常使电容器发生异常的响声,严重时引起电容器膨胀,这是引起电容器爆炸的原因之三。
原因:1、高次谐波电流叠加于基波电流,使电容器总电流增大;2、某一高次谐波在系统感抗和电容器容抗之间引起并联谐振,使流入电容器的电流成倍增长;3、电容器内部对某一高次谐波发生局部串联谐振,从而引起过负荷。
4、处理措施
为防止这些情况发生,可以在补偿电容器组的每相内串接一个空心电抗器来限制电流。
使电容电路的合成电抗对于高次谐波而言,变为感性电抗。在高次谐波中,3次谐波因变压器的△连接而被短路,因此这是针对5次以上谐波的措施。
若选择串联电抗器的电抗使5次谐波谐振时,则5次谐波被短路,对5次谐波以上的高次谐波,因电容回路变为电感性,所以波形被改善,从而根本上消除了产生谐振的可能。
防谐振串联空心电抗器的电抗通过计算得出:
即XL>4%XC
式中:L——串联电抗器的电感,H;
C——补偿电容器的容量,F;
XL——串联电抗器的感抗,Ω;
XC——补偿电容器的容抗,Ω。
可知,串联电抗器的电抗约为容抗的4%以上即可。因考虑到系统频率偏低,出现事故时电容器容量减少,实际上选用感抗为5%~6%XC。
做好以上处理,则无功功率补偿屏达到了安全节能运行的效果。
相关文章
线路功率因数为0.75要不要装电容补偿柜
线路的功率因数是0.75,需要装电容补偿柜吗?答案是需要安装。电力部门对用户有一个考核指标,其中一个就是功率因数,功率因数低于0.9时要加收力调电费,相应的达到考核目标会奖励力调电费。
时间:2022-04-19 16:35:34
怎么使用爆炸压接法压接导线?
怎么使用爆炸压接法压接导线?使用爆炸压接法压接导线的接头,为我国电力线路施工中的一次创举,已达到国际先进水平。具体内容见下文。
时间:2021-11-20 07:48:59
配电系统无功补偿方式怎么实现?
配电系统无功补偿方式的实现方法,配电系统无功补偿方式示意图,配电网的无功补偿方式主要有变电站中高压集中补偿方式、低压集中补偿方式、配电线路补偿方式和就地补偿方式等四种。
时间:2021-05-09 10:13:24
无功补偿的原则是什么
有关无功补偿的原则,无功补偿用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率,电力系统的无功补偿与无功平衡是保证电压质量的基本条件,无功不足应采取的措施分享。
时间:2020-12-31 14:22:25
无功补偿电容器容量的计算方法
无功补偿电容器容量的计算方法,电容器的补偿容量,需根据配变容量、负荷容量、负荷性质、三相电压平衡度、自然功率因数、目标功率因数等背景参数,经过计算确定。
时间:2020-12-31 14:22:23
无功补偿来源与电压调节设备原理详解
有关无功补偿来源与电压调节设备的相关知识,包括同步发电机、输电线路、变压器、并联电容器、并联电抗器、同步调相机、静止补偿器SVC等知识。
时间:2020-12-29 10:37:31
动态无功补偿装置STATCOM的原理与功能
有关动态无功补偿装置STATCOM的原理,动态无功补偿装置的主要功能:提高线路输电稳定性,补偿系统无功功率,提高功率因数,降低线损,节能降耗等。
时间:2020-12-28 10:43:58
智能型低压无功补偿装置知识点总结
有关智能型低压无功补偿装置的知识,包括低压补偿的改进、△-Y共补与分补相结合的接线、并联电容器的投切开关、智能型自动控制器的相关知识。
时间:2020-12-28 10:43:50
- 上一篇:无功补偿的三个问题_无功补偿问题发生原因
- 下一篇:无功补偿方式的确定与选择