零星电流对高压线路的几点影响
来源:电工天下时间:2022-03-31 16:41:12 作者:老电工手机版>>
有关零星电流的对线路的损害,当电路中出现零星电流时,对高压线路产生的损害主要为如下二点,一是增加高压线路的损耗,二是增加高压线路的跳闸次数,降低开关设备的使用寿命,下面具体来了解下。
零星电流对高压线路的影响
1、增加高压线路损耗
低压侧三相负荷平衡时,6~10kV高压侧也平衡,设高压线路每相的电流为I,其功率损耗为:ΔP1 = 3I2R。
低压电网三相负荷不平衡将反映到高压侧,在最大不平衡时,高压对应相为1.5I,另外两相都为0.75I,功率损耗为:
ΔP2 = 2(0.75I)2R+(1.5I)2R = 3.375I2R =1.125(3I2R);
即高压线路上电能损耗会增加12.5%。
2、增加高压线路的跳闸次数,降低开关设备的使用寿命
高压线路过流故障占相当比例,其主要原因是电流过大。
低压电网三相负荷不平衡可能引起高压某相电流过大,从而引起高压线路过流跳闸停电,导致大面积停电事故的发生,同时变电站的开关设备频繁跳闸会降低其使用寿命。