高压侧短路容量的计算公式说明
来源:电工天下时间:2022-04-01 08:10:40 作者:老电工手机版>>
高压侧短路容量的计算公式,参考如下:
1、三相短路电流计算
起始短路电流周期分量有效值/KA,公式为:In =1.05Un /√3 /Z∑=1.05Uφ/√R2∑+X2∑
式中 Un、U/φ——网络标称电压(线电压、相电压),V。
Z∑、R2∑、X2∑——计算电路总阻抗、总电阻、总电抗,主要为系统、变压器、母线、及线路阻抗,mΩ。
2、单相接地故障电流及单相短路电流计算
由序网分析可知,单相接地故障电流及单相短路电流可以由下式求得:
In =3Uφ/|Z1∑+Z2∑+Z0∑|= √3Un/(R1∑+R2∑+R0∑)2+(X1∑+X2∑+X0∑)2
式中 :Un、Uφ——网络标称电压(线电压、相电压),V。
Z1∑、Z2∑、Z0∑计算电路正序、负序及零序总阻抗,mΩ。
R1∑、R2∑、R0∑计算电路正序、负序及零序总电阻,mΩ。
X1∑+X2∑+X0∑计算电路正序、负序及零序总电抗,mΩ。
负序阻抗与正序阻抗相等,零序阻抗为相线零序阻抗与3倍保护线/中性线的零序阻抗之和。由于配电变压器一般均采用Dyh或Yyh联结,所以在计算时无需考虑变压器及高压侧的零序阻抗。对于用过阻抗接地的TT系统,该阻抗应按3倍计入计算电路的零序阻抗。
可以通过计算出相保(相线与保护线PE、PEN)/相零(相线与中性线N)回路阻抗的方法,来直接求取单相接地故障电流及单相短路电流/KA,此时:In =Un√3/Z = Uφ/√R2+X2,式中 Un、Uφ——网络标称电压(线电压、相电压),V。Z、R、X——相保/相零回路阻抗、电阻、电抗,mΩ。
相关文章高压开关柜故障原因与在线监测方法

有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
高压配电柜二次接线的类型与线头代码

有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
35kv高压开关柜的组成部分图解

35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题

高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
高压配电室安全操作规定十二条

对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
高压出线柜是什么,高压出线柜的作用

有关高压出线柜的作用,高压出线柜用来分配和输送电能,一般带变压器或是高压用电设备(电动机)及高压补偿设备,高压电接入进线柜,再到出线柜。
时间:2022-09-13 09:55:04
变配电所防雷保护类型及应用说明

雷电流在变配电所母线上引起的短路,通常会造成电力系统的严重事故,尤其在电力变压器绝缘的薄弱环节,当遭受雷击时容易造成全系统停电,故对变配电所电力变压器的保护是防雷保护的关键。
时间:2022-08-22 06:11:03
- 上一篇:零星电流对高压线路的几点影响
- 下一篇:高低压母线短路容量是什么





