>首页 > 电工基础 > 配电知识>两线制是什么,两线制电流变送器的特点 正文

两线制是什么,两线制电流变送器的特点

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-11-21 10:24:53

有关两线制的定义,两线制电流变送器的六大优点,不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,两线制变送器件可以解决强电信号产生的电磁干扰等问题。

两线制电流变送器

两线制是指现场变送器与控制室仪表联系仅用两根导线,这两根线既是电源线,又是信号线。

两线制与三线制(一根正电源线,两根信号线,其中一根共GND)和四线制(两根正负电源线,两根信号线,其中一根GND)相比,两线制有六大优点。

两线制电流变送器

图1,两线制电流变送器

一、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用非常便宜的更细的导线;可节省大量电缆线和安装费用;

二、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般利用双绞线就能降低干扰;两线制与三线制必须用屏蔽线,屏蔽线的屏蔽层要妥善接地。

三、电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;

四、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等而造成精度的差异,实现分散采集,分散式采集的好处就是:分散采集,集中控制。

五、将4mA用于零电平,使判断开路与短路或传感器损坏(0mA状态)十分方便。

两线制电流变送器

图2,两线制电流变送器

六、在两线输出口非常容易增设一两只防雷防浪涌器件,有利于安全防雷防爆。

三线制和四线制变送器均不具上述优点即将被两线制变送器所取代,从国外的行业动态及变送器芯片供求量即可略知一斑,电流变送器在使用时要安装在现场设备的动力线上,而以单片机为核心的监测系统则位于较远离设备现场的监控室里,两者一般相距几十到几百米甚至更远。

设备现场的环境较为恶劣,强电信号会产生各种电磁干扰,雷电感应会产生强浪涌脉冲,在这种情况下,单片机应用系统中遇到的一个棘手问题就是如何在恶劣环境下远距离可靠地传送微小信号。

两线制变送器件可以很好地解决这个问题。

它把现场设备动力线的电流隔离转换成4~20mA的按线性比例变化的标准电流信号输出,然后通过一对双绞线送到监测系统的输入接口上,双绞线同时也将位于监测系统的24V工作电源送到电流变送器中。

测量信号和电源在双绞线上同时传送,既省去了昂贵的传输电缆,而且信号是以电流的形式传输,抗干扰能力得到极大的加强。

    相关文章
    • 如何选择配电柜电流表量程?

      如何选择配电柜电流表量程?

      有关配电柜电流表量程的选择方法,电表量程的选择遵循既不损坏电表,又要尽量准确测量的原则,先大后小去试触来确定合适的量程。

      时间:2019-12-31 10:20:41

    • 电流互感器二次回路接线图详细说明

      电流互感器二次回路接线图

      电流互感器二次回路接线图,包括屏背面展开图、屏上设备布置的一般规定、保护和控制屏面图上的二次设备、在安装接线图上表示二次设备等,完整了解电流互感器二次回路接线图与接线端子。

      时间:2019-07-01 10:04:35

    • 【图】地电位作业示意图与泄露电流等值电路的参数含义

      地电位作业示意图

      地电位作业示意图,有泄露电流时的等值电路,地电位作业时,如果绝缘杆存在沿面电流时,其等值电路如图,有一种防泄漏电流伤害的办法是采用泄漏报警器。

      时间:2017-07-26 14:03:54

    • 【图】复合电压启动的过电流保护的工作原理

      复合电压启动的过电流保护

      有关复合电压启动的过电流保护的工作原理,保护区内发生不对称故障时的工作方式,对称短路情况下,欠压继电器常闭触点接通,保护启动。

      时间:2016-04-26 10:36:34

    • 配电柜上电流表与互感器的正确接线方法

      配电柜电流表与互感器的接线

      配电柜上电流表与互感器的正确接线方法,三个电流互感器的接线图,下图为两个电流互感器的接线图,电压互感器需要接电源,电流互感器不需要电源。

      时间:2016-02-22 15:40:39

    • 正弦交流电周期电流与正弦量的基本要素

      正弦交流电周期电流

      有关正弦交流电周期电流的知识,周期电流:随时间做周期变化的电流,正弦量:随时间按正弦规律做周期变化的量,正弦量三个基本要素:最大值或幅值(Um、Im)、角频率ω和初相位(ψu、ψi)。

      时间:2015-12-30 10:27:35

    • 铜芯线与电流的对照表_电线及电缆数据表

      铜芯线与电流的对照表

      铜芯线与电流的对照表,部分导线线径与允许通过电流表,导线最终允许通过的电流与线径,环境温度,辅设方式,绝缘层最高允许温度等均有关系,电线及电缆数据对照表。

      时间:2015-12-20 09:53:44

    • 【图】3/2接线断路器母线保护_母线完全电流差动保护

      母线完全电流差动保护

      有关3/2接线断路器母线保护的特点,分为单母线连接方式, 母线保护的双重化,母线短路时有电流从母线流出,并介绍了母线完全电流差动保护的相关知识。

      时间:2015-12-09 20:40:34

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有