来源:电工天下时间:2020-06-12 13:59:59 作者:老电工手机版>>
有关低压线路电压降的知识,介绍了铜线与铝线的电阻计算公式,电线电压降的计算公式,以及线路中线损的计算公式等,有需要的朋友参考下。
低压线路电压降的计算公式
1、计算电线电阻:R=0.0175(铜线)*L*1.7/S,或R=0.0283(铝线)*L*1.7/S;
2、电线电压降=I*R=(用电功率/380/1.732/功率因素)*R;
3、线损=I*电线电压降*1.732*功率因素。
低压线路造成压降的三个原因,一是电线路过长,二是度线截面偏小,三是负载电流偏大。
计算公式:
1、计算每根电线的线阻值(铜线的电阻率ρ道=0.0172,内铝线ρ=0.0283):R=ρ×L/S (L=米,S=m㎡)。
2、线路压降的计算(构成回路为2根线):U=2RI。
以上就是低压线路电压降的计算公式,希望对大家有所帮助。