厂区配电房设备巡检制度

对厂区配电房设备加强巡检,配电房的巡视检查的基本要求,以及巡视检查项目有哪些,加强和规范配电房设备的巡检,保证供电安全,一起来了解下。

1、目的

加强和规范配电房设备的巡检,保证供电安全。

2、适用范围
南昌安昱达钢品制造有限公司厂区

厂区配电房设备巡检制度

3、 内容

3.1 巡视检查的基本要求:

3.1.1 按规定检查的时间和项目对设备进行巡视,巡视时集中注意力,不得进行其它工作和闲谈,防止漏检;

3.1.2 发现设备缺陷及异常现象时,应做好记录,认真分析,正确判断,及时报告,采取措施防止事故的发生;

3.1.3 除交班时巡视外,应每隔两小时巡视、按规定记录,对运行中的变压器每月底必须进行一次灭灯检查;

3.1.4 若遇电压波动大、有接地信号、设备过负荷、设备带“病”运行、新设备投入运行、恶劣天气、法定节假日、有重大供电任务等情况时,应增加巡视频次。

3.2 巡视检查项目:

3.2.1 变压器有无异响,温度指示是否超出规定,分接头接触局部有无异常,绝缘材料有无老化,风机及风机控制系统是否正常;

3.2.2 电器接头(如开关,刀闸,陶瓷压紧螺丝,母线接地)是否发热,变色;导线有无松动,断股现象;

3.2.3 各种转动机构(电动机、风机等装置)的运转是否正常;

3.2.4 瓷绝缘(瓷瓶、套管)是否脏污,破损, 有无放电异常;

3.2.5 设备金属支架,瓷瓶挂环,接地装置(包括接地引导下线、接地螺丝)避雷针是否锈蚀损坏;各类标志是否完好,明显;

3.2.6 各仪表、显示屏装置及自动记录、记数装置等是否完好;指示灯及仪器是否正确,有无异常变化;

3.2.7 电容器无变形,通风装置、放电设备是否完好,三相电压、电流是否平衡;

3.2.8 变压器、开关基础是否有下沉变形现象,门窗和室外端子箱,机构箱是否关严,该上锁的是否锁好,防误锁是否完好,防止小动物进入的设施有无损坏;

3.2.9 通讯设备是否畅通;

3.2.10 消防用具,安全用具、接地线,工具,标示牌,备器备件是否齐全,放置是否妥当。

3.2.11 其他门窗、墙面消防设施等是否完好。

3.3.1 巡检后及时填写相关巡检表,交接班时按时填写交接班手续。发现问题及时上报相关责任人或主管。 

    相关文章
    • 某公司低压配电房安全操作管理规定

      某公司低压配电房安全操作管理规定

      此规定制度适用于公司低压配电房运行和管理,设备部负责对公司配电房的安全的管理以及警示标识,配电房必须由专业电工人员负责操作与管理,责任电工必须熟悉安全操作规程。

      时间:2020-05-21 16:31:05

    • 配电房安全管理规定11项(图文)

      配电房安全管理规定11项

      配电房是供配电的重地,需要加强安全管理工作,那么配电房安全管理规定有哪些,对电气设备及工作人员的要求有哪些,供配电室的作业管理规定,一起来了解下。

      时间:2017-08-03 06:25:36

    • 配电房防火安全制度6项(图文)

      配电房防火安全制度6项

      做好配电房的防火至关重要,一旦配电房发生火灾后果严重,影响整个供配电系统的运转,6条关于配电房防火的安全制度,严禁违章作业,在细节上做好,确保配电房无火灾事故的发生。

      时间:2017-08-03 06:23:07

    • 施工现场配电房安全要求管理规定(图文)

      施工现场配电房安全要求管理规定

      关于施工现场配电房的安全要求,现场临时配电房要求紧靠变压器侧,设立明显的安全标志,配有灭火器材,配电屏和控制屏,需要装有短路、过载和漏电保护装置。

      时间:2017-08-03 06:20:41

    • 配电房检修施工的安全技术措施(图文)

      配电房检修施工的安全技术措施

      配电房检修施工过程中,如何确保安全操作,关于配电房检修施工的安全技术措施,共有10条,戴好安全帽,穿戴好劳保用品,配电房检修施工的整个过程中,都需要注意安全操作,不违章作业。

      时间:2017-08-03 06:19:55

    • 配电房设备安全操作规程与注意事项(图文)

      配电房设备安全操作规程与注意事项

      配电房设备的安全操作规程,主要是高压送电合闸操作规程,低压送电合闸操作规程,以及停电操作规程,严格按照规程操作配电房设备,确保安全无误。

      时间:2017-08-03 06:18:58

    • 配电房(开闭所)检修安全措施及难点(图文)

      配电房(开闭所)检修安全措施及难点

      【配电房(开闭所)检修安全措施及难点】根据《两票规定》填用线路第一种工作票的工作为:在全部或部分停电的配电设备和变压器台架上或配电变压器室内的工作,包括:高压配电

      时间:2017-08-02 09:37:33

    • 配电房(配电室)安全防火制度(图文)

      配电房(配电室)安全防火制度

      配电房的防火措施,要求非工作人员,不得进入配电房,在配电室或配电房内,停电清扫检修时,严禁使用汽油和煤油,配电房等重要电气设备房内要严禁吸烟等。

      时间:2017-08-02 09:36:07

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有