>首页 > 电工基础 > 配电知识>高压开关柜停送电程序 正文

高压开关柜停送电操作程序与流程详解

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-10-22 15:45:46

高压开关柜停送电操作程序与流程详解

原文标题:高压停电送电的流程

一、高压开关柜操作停送电注意要点
1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开,这个和电表箱的操作还是很接近的。
2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地
3、在运行的电流互感器二次回路上工作时严禁将电流回路断开。 【高压开关柜停送电操作程序与流程详解
4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时严格防止短路或接检查断电保护和二次 回路的工作人员,未经值班人员许可,不准进行任何倒闸操作。

二、操作高压开关柜中在送电操作程序的九点注意事项:
1、穿戴好防护用品,用高压试电器确认市高压电正常。
2、打开接地刀锁。取下'禁止合闸'警示牌。
3、逆时针操作,拉开接地刀。
  
4、检查接地指示在断开位置。
5、锁上接地刀锁。
6、打开开关锁。
7、逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作。
8、检查三个指示灯在亮的状态。
9、锁上开关锁。
三、高压开关柜停电操作时需注意以下七点
1、断开低压配电柜的进线柜总负荷开关。
2、检查三个指示灯在亮的状态。
3、用手按停电开关,听到开关动作声为止。
4、用高压试电器分别对L1、L2、L3检查,指示灯应无闪烁呈白色。
5、打开接地刀锁。
6、顺时针操作,合上接地刀。
7、检查接地指示在接地状态。挂上'禁止合闸'警示牌。
    相关文章
    • 高压配电室10KV系统停送电操作规定(图文)

      高压配电室10KV系统停送电操作规定

      高压配电室的安全操作规定,高压配电室10KV系统停电,高压配电室10KV系统送电的操作规定有哪些,高压配电室10KV系统停送电的操作步骤及注意事项。

      时间:2017-08-02 07:11:03

    • 35kv高压开关柜的组成部分图解

      35kv高压开关柜的组成部分图解

      35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。

      时间:2017-07-26 07:34:51

    • 高压开关柜故障原因与在线监测方法

      高压开关柜故障

      有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。

      时间:2016-05-23 04:06:45

    • 高压开关柜停送电的操作问题

      高压开关柜停送电操作

      高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。

      时间:2016-05-18 05:53:26

    • 配电房管理制度,配电房停送电工作程序

      配电房管理制度

      有关配电房管理制度,配电室或配电房的安全管理规定,高压配电房管理制度与要求,以及配电室的设置与管理要求等,做好配电管理的日常工作。

      时间:2016-05-04 22:15:27

    • 【图】10KV高压开关柜电路结构图解

      10KV高压开关柜电路结构

      10KV高压开关柜电路结构,开关柜由固定的柜体和真空断路器手车组成,开关柜及安装的电气元件参见结构示意图,包括外壳和隔板,断路器手车室,母线室,电缆室,继电器仪表室等。

      时间:2015-11-07 20:37:57

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有