>首页 > 配电知识 > 母线>封闭式母线安装要求 正文

封闭式母线怎么安装?封闭式母线安装要求

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-10-04 15:33:50

封闭式母线安装注意事项

在封闭式母线进行安装之前,需要让电气竖井、变配电室、母线经过的场所装饰工程等全部结束时要能够确定母线不要被污染,封闭式母线各功能单元的连接部件及活动接头上的铜排表面必须清理干净,外壳内和绝缘子安装前都要擦试干净不得有遗留物。
楼板及墙体的预留洞、预埋件应按设计要求的位置预埋预留,相间支撑板应安装牢固,分段绝缘的外壳应做好绝缘措施,外壳各连接部位的扭距螺栓应用力距板手紧固,各接触面应封闭良好,母线的紧固件必须用热镀锌制品。
安装时需要认真对照封闭式母线系统图,检查所有母线的规格、型号避免盲目安装,造成返工影响施工安装质量。
在进行封闭式母线安装时,它的整体结构应该横平竖直,垂直敷设时距地面1.8m以上,水平符距地面的高度不小于2.2m,母线的拐弯处以及与插接箱的连接处应加支架。
支架之间的距离不应大于2m,支架成排安装时支架成排安装时应排列整齐间距均匀,当母线的终端盒、始端盒悬空时应采用支架固定,墙体、顶板上的支架必须用两条膨胀螺栓固定,膨胀螺栓应加平光垫片和弹簧垫片,母线垂直通过顶板敷设时,应在通过的底板上采用槽钢支撑固定当封闭式母线跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝时,采用适应建筑物结构移动的措施,防止母线连接处水平移动造成断裂,影响母线的正常供配电。
    封闭式母线安装要求相关的文章
    • 配电屏装置三相四线制交流电源母线的相序顺序

      配电屏装置三相四线制交流电源母线的相序顺序

      有关配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序,配电屏内排母线,A、B、C、N的判断方法,面对门前定方向,上下左右后和前,A、B、C、N依次排,先A后N不可乱。

      时间:2020-01-13 14:18:51

    • 配电装置母线颜色含义,三相交流母线与直流母线

      配电装置母线颜色含义,三相交流母线与直流母线

      有关配电装置母线颜色的含义,包括三相交流母线,直流母线,封闭母线等,单相交流母线与引出相颜色相同,直流均衡汇流母线和支流中性汇流母线,模拟母线涂色的含义如表中所示。

      时间:2020-01-08 16:46:00

    • 硬母线的弯曲方式及要求_硬母线涂漆颜色的规定

      硬母线的弯曲方式及要求_硬母线涂漆颜色的规定

      硬母线的分类,有三相交流母线、直流母线等,介绍了硬母线的弯曲方式与要求,硬母线弯曲方式分为平弯、立弯和扭弯等,硬母线的弯曲,一般是在专用的弯模上冷弯。

      时间:2020-01-08 16:43:32

    • 配电装置母线的类型与颜色含义

      配电装置母线的类型与颜色含义

      配电装置母线的类型与颜色含义,包括三相交流母线、单相交流母线与引出相颜色、直流母线、封闭母线,以及直流均衡汇流母线和支流中性汇流母线等的颜色的含义。

      时间:2020-01-08 16:26:55

    • 安装母线槽及维护的注意事项

      安装母线槽及维护的注意事项

      本文针对母线槽装卸,储存注意事项及安全使用与维护的讲解,请认真看完以下几项内容。

      时间:2019-12-28 08:05:13

    • 低压母线槽的主要组成部分

      低压母线槽的主要组成部分

      有关低压母线槽的主要组成部分,低压母线槽的有哪些部分组成,包括绝缘支撑、安装板、安装框架、绝缘隔板、带电部件及裸露导电部件等组成部分。

      时间:2019-12-28 08:03:18

    • 10kv-35kV装设专用母线保护的应用措施

      10kv-35kV装设专用母线保护的应用措施

      有关10kv-35kV装设专用母线保护的应用措施,母线保护一般装设在10kV及以上电压等级的母线上,快速切除母线的故障源,双母线的母线保护应先跳开母联断路器等。

      时间:2019-12-28 08:02:38

    • 双母线分段接线如何限制短路电流?

      双母线分段接线如何限制短路电流?

      双母线分段接线限制短路电流的原理,当母线任一分段短路时,发电机和系统来的短路电流,都受到电抗器的限制,一般母线电抗器的额定电流,选为一个分段上最大一台发电机额定电流的50%-80%。