如何制作高压电缆中间接头?中间接头制作方法步骤

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-05-02 22:45:28

高压电缆中间接头制作步骤

1、固定电缆末端
先将电缆末端校直,并将其固定在电缆支架上。对户外终端由末端量取750mm(户内终端量取550mm),在量取处刻一环形刀痕。

2、剥切电缆
(1)顺电缆方向破开塑料护层,然后向两侧分开剥除。
(2)在护层口处向上略低于30mm处用铜线绑扎铠装层,作临时绑扎,并锯开钢带。(锯口要整齐)
(3)在钢带断口处保留内衬层20mm,其余剥去。
(4)摘去填充物,分开线芯。

3、焊接地线
(1)预先将编织软铜带一端拆开均分三份,重新编织后分别包绕各相屏蔽层并绑牢后,焊接在铜带上。将另一编织线用扎线绑牢后和钢铠焊牢。
(2)将编织铜带与电缆护套间的一段,按设计尺寸用锡填满编织线与电缆护套间空隙长15-20mm形成防潮段。

4、安装分支指套
(1)在三相分叉处和根部包绕填充胶使其外观平整,略呈苹果形,最大直径大于电缆外径约15mm。 来自:电工技术之家
(2)清洁电缆护套(安装分支指套处)。
(3)套进分支指套,使其与芯线根部尽量靠紧,然后用慢火环形由指套根部往两端先向下后向上加热收缩固定,待完全收缩后,端部应有少量胶液挤出。

除了使用整盘电缆的长度也不能满足供电长度要求,可以采用电缆中间接头外,其余电缆不建议采用中间接头,以减少电缆的故障可能性。

高压电缆是电力电缆的一种,是指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。

高压电缆的产品执行标准为GB/T12706.2-2008和GB/T12706.3-2008。

高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。

铠装高压电缆主要用于地埋,可以抵抗地面上高强度的压迫,同时可防止其他外力损坏。