超高压线路并联电抗器的防护措施
来源:电工天下时间:2022-09-15 05:49:41 作者:老电工手机版>>
有关超高压线路并联电抗器的防护措施,对超高压并联电抗器采取合适的保护方案,实施可靠而灵敏的保护,包括零序功率方向匝间短路保护,负序功率方向匝间短路保护等。
超高压线路并联电抗器的防护措施
超高压线路中并联电抗器的功能:吸收容性无功功率、限制系统的工频过电压和操作过电压,对单相重合闸线路,限制潜供电容电流、提高重合闸的成功率。并联电抗器相比同电压等级的其它设备,故障率较高,而并联电抗器对整个系统的安全稳定又起着至关重要的影响。
因此,必须对超高压并联电抗器采取合适的保护方案,进行可靠而灵敏的保护。
1、零序功率方向匝间短路保护
电抗器匝间短路和接地故障时,有零序故障分量产生。依据零序电流的出处,可分为零序电流取自电抗器高端和取自电抗器中性点侧两种情况。将零序电流的正方向定为电抗器中性点流向电抗器高压侧引线端,零序电压取自电抗器高端,则可得到匝间短路、内部接地及外部接地故障后零序电流和电压相量。
规定了零序电流正方向,当匝间短路、内部接地故障时,零序电压超前零序电流90°。而外部接地故障时,零序电压则落后零序电流90°。
依据零序电压、电流之间的相位关系,对电抗器匝间短路、内部接地及外部故障进行判断。 来自:电工技术之家
当电抗器一匝短路时,所产生较小的三相不平衡电流,电压互感器测得零序电压也很小。为提高电抗器匝间保护的灵敏度,可引入一个补偿电压。经补偿后的零序电压与补偿电压比相,在匝间短路和内部接地时,零序电压与补偿电压方向相同,能够起到助增作用,可提高保护的灵敏度;在外部接地故障时,零序电压与补偿电压方向相反,起相减作用。
当电抗器发生匝间短路和内部接地短路两种故障时,电压互感器测得零序电压就是零序电流在系统等效零序阻抗上的压降,由于实际系统的零序阻抗因为含有电阻成分,所以阻抗角不是完全的90°。
当零序电压取自电抗器高端,零序电流取自电抗器引出端,且规定电流正方向为由电抗器中性点流向电抗器,电抗器匝间短路和内部接地短路判断为同一类型,从而扩大了该保护的功能,但内部接地的保护主要由差动保护来完成。
2、负序功率方向匝间短路保护
当并联电抗器发生匝间短路、内部接地故障和外部故障后,系统中有零序分量和负序分量产生。
因此,考虑采用负序分量对并联电抗器实施保护。在规定了负序电流正方向及负序电压的高位后,匝间短路和内部接地故障时,负序电压均超前于负序电流90°,而外部接地短路后,负序电压则落后负序电流90°。
依据负序电压和负序电流之间的相位关系,就可对电抗器匝间短路、内部短路和外部短路判断。
相关文章
高压开关柜故障原因与在线监测方法
有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
高压配电柜二次接线的类型与线头代码
有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
35kv高压开关柜的组成部分图解
35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题
高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
高压出线柜是什么,高压出线柜的作用
有关高压出线柜的作用,高压出线柜用来分配和输送电能,一般带变压器或是高压用电设备(电动机)及高压补偿设备,高压电接入进线柜,再到出线柜。
时间:2022-09-13 09:55:04
500kv高压线安全距离是多少
500kv高压线安全距离是多少,500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m,在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。
时间:2022-07-26 09:41:13