如何进行高压试验?高压试验的四种类型
来源:电工天下时间:2019-12-29 08:32:44 作者:老电工手机版>>
有关高压试验的四种类型,包括局部放电试验、截波冲击试验、全波冲击试验与操作波试验等,高压试验的不同类型的特点说明。
高压试验类型
1、 局部放电试验
局部放电试验是非破坏性试验项目,目前有两类试验方法,一种是以工频耐压作为预激磁电压,降到局部放电试验电压(一般为Um/√3的倍数,变压器为1.5倍,互感器为1.1~1.2倍),持续时间几分钟,测局部放电量;另一种是以Um为预激磁电压,降到局部放电试验电压,持续1小时,测局部放电量。后一种为变压器所采用。
预激磁电压是模拟运行中过电压,预激磁电压激发的局部放电量不应由局部放电试验电压所延续,概念是系统上有过电压时所激发的局部放电量不会由长期工作电压所延续。
这一方法是使变压器或互感器在Um/√3长期工作电压下无局部放电量,以保证变压器能安全运行,使局部放电起始电压与局部放电熄灭电压都能高于Um/√3。
因此,变压器的绝缘结构设计、绝缘件加工与工艺处理、带电与接地电极表面场强、绝缘介质的承受场强等都要使局部放电量小于规定值来考虑。不能以主、纵绝缘是否放电作为依据。
以工频耐压作为预激磁电压时,局部放电试验电压的持续时间一般较短,约1~5分钟。
延长局部放电试验电压持续时间对绝缘是较为严峻,有时会引起破坏性损坏。
以Um作为预激磁电压时局部放电试验电压持续时间较长,标准要求为1小时,能承受多长时间与绝缘结构的伏秒特性有关。
局部放电量一般与带电与接地电极表面的场强有关,与电源的频率无关。试验地点的背境噪声要小,电源的局部放电量要隔离。
从试验顺序而言,局部放电试验应放在所有绝缘试验之后,从试验类型而言。
长时感应带局部放电试验或短时感应带局部放电试验之一要作为变压器出厂试验。
从变压器的Um等级而言,现有标准,Um≥252kV起要作局部放电试验,正在修订的IEC76-3,Um≥126kV起要作局部放电试验。
从具体铁心结构而言,采用三相五柱铁心结构的变压器,在作局部放电试验时不能使上下铁轭内磁通密度饱和。从绝缘结构而言,应能承受三相法作局部放电试验的要求。
2、截波冲击试验
一般是波尾截断的波形,可用IEC标准棒状间隙截断,也可用多极点火截断装置截断。用多极点火截断装置截断时,可获得较准的截断时间,示伤波的截断时间差异大于0.15μS,截波冲击试验结果就有问题。用棒状间隙截断就不易从截断时间的差异来判断是否能通过试验。
截波试验电压为110%全波试验电压时,如截断时间小于等于3μS时,两者强度相同。与GIS联的变压器必须要考虑截波试验。
截波试验必须与全波试验交替进行。一般采用负极性截波。 来自:电工技术之家
3、全波冲击试验
正在修订的IEC76--3标准,已将全波冲击试验列为Um≥126kV变压器的出厂试验项目。要进行突发短路试验(特殊试验项目之一)的变压器,要在短路试验后作全波冲击试验。
4、操作波试验
正在修订的IEC76-3标准,已将操作波试验列为Um≥252kV变压器的出厂试验项目。
由于不作操作波试验的Um=252kV变压器的相间绝缘决定于全波冲击试验或长时感应带局部放电测量的试验。
要进行操作波试验时,外部空气间隙的相间绝缘尺寸就要由操作波试验电压决定,可能要比不考核操作波试验时外部空气间隙要放大。
按新IEC76-3标准来考核变压器的绝缘性能时,很多设计原则要重新考虑,工艺加工方案要相应更改,试验工作量要大为增加。
新IEC76-3标准是总结国内外经验而进行修订的,贯彻这一标准的时间不会太久了,修订主要内容已于1996年7月30日~8月1日的"沈阳IEC TC14"会议上讨论了,工作组根据讨论情况将作调整。下一次IEC TC14会议要通过IEC76-3修改后标准。
相关文章
高压开关柜故障原因与在线监测方法
有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
高压配电柜二次接线的类型与线头代码
有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
35kv高压开关柜的组成部分图解
35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题
高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
高压出线柜是什么,高压出线柜的作用
有关高压出线柜的作用,高压出线柜用来分配和输送电能,一般带变压器或是高压用电设备(电动机)及高压补偿设备,高压电接入进线柜,再到出线柜。
时间:2022-09-13 09:55:04
500kv高压线安全距离是多少
500kv高压线安全距离是多少,500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m,在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。
时间:2022-07-26 09:41:13
- 上一篇:配电箱门接地跨接线的技术规范
- 下一篇:动力箱的结构形式