线棒电晕原因与解决方法
来源:电工天下时间:2022-09-13 19:34:30 作者:老电工手机版>>
有关线棒电晕的产生原因与解决方法,包括端部局部电晕(在主绝缘未损坏前提下)处理,局部电晕处理的清洗与分不同工艺要求按部位涂相应的防晕漆的方法,空气间隙短路法等。
线棒电晕原因与解决方法
根据电晕的部位,电晕的处理方式大致有两大类:
一种是将线棒拔出发电机铁芯后进行处理,这样处理当然更全面一些,但整个线棒更换需要停机时间较长,需吊拔磁机或吊出转子,一般只能在时间长的检修中进行;
一种是不需拔出线棒,但只能针对端部局部电晕进行处理,需要的时间较短,对发电机定子线棒没有任何伤害。
1、端部局部电晕(在主绝缘未损坏前提下)处理
局部电晕的现象表现为绝缘层表面的擦洗不掉的白色斑块,这种白色斑块是线棒表面防晕层乃至于线棒表面绝缘损蚀的结果,其处理方法为:
1)使用砂纸清除表面电晕,再采用金相砂纸打磨光滑,然后采用无水乙醇清洗干净。
2)根据电晕点所处的是高阻区还是低阻区,涂敷相应的半导体防晕漆。
3)待端部绕组表面防晕漆干后,表面涂敷防护灰磁漆。这种处理的方式比较简单,关键是防晕漆要选择适当,漆的黏度控制要准确。
但这种处理方式对线棒高低阻交界处的电晕没有效果。
2、局部电晕处理
首先,用无水酒精清洗干净,再检查防晕层及主绝缘,如果是防晕层局部损伤则将局部清理后涂低阻防晕漆。如果整体防晕层损伤严重则只能取出线棒处理。
线棒打磨剥去防晕层,清理干净后重新绕包防晕层,然后分不同工艺要求按部位涂相应的防晕漆。
3、空气间隙短路法
这种方法对电晕较大面积且离铁芯端部稍远的部位,还是比较安全和合适的。在某些结构中,端箍与线棒之间没有采用适形毡作过渡进行绑扎,也易出现端部电晕,可在电晕处理后,以适形毡填充端箍与线棒问的间隙。
线棒电晕处理是一项复杂的工作,需仔细小心,如果处理不当,相当于在电晕层表面又并联了一个电阻,可能会造成更为严重的电晕。
相关文章高压开关柜故障原因与在线监测方法

有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
三相负载三角形连接方式与电路计算方法

三相负载的三角形连接方式,以及三相负载的电路计算方法,把三相负载分别接到三相交流电源的每两根相线之间即为三角形连接,负载两端的电压,即负载的相电压等于电源的线电压。
时间:2022-09-15 09:57:04
接线端子中电气间隙与爬电距离的确定方法

如何确定接线端子中电气间隙与爬电距离,电气间隙:两个导电部件之间在空气中最短的距离,爬电距离:两个导电部件之间沿绝缘材料表面测得的最短距离,如何确定,一起来看看。
时间:2022-09-15 08:09:17
电气柜成套电气装配与安装方法大全

电气柜成套电气装配与安装方法,常见电气柜成套的问题,包括常用电线颜色定义,电气成套装配中存在的问题,变频器柜装配中存在的问题,电气设备安装中存在的问题等。
时间:2022-09-13 20:18:05
线管埋槽与接线盒埋穴的凿打方法图解

线管埋槽与接线盒埋穴的凿打方法,线管埋槽的凿,要求槽宽只要比线管外径稍大就可以,不宜太大,埋槽的转角部分的曲率也应满足线管标准曲率的要求等。
时间:2022-09-13 09:51:40
护套线的结构组成,护套线敷设方法

本文介绍了护套线的结构组成,护套线的敷设方法,护套线敷设的定位,划线以及埋设保护管等准备工作,敷设护套线时,在放线、直敷、弯敷方面的注意事项等。
时间:2022-09-13 09:51:06
配电箱的简单接地方法

配电箱的简单接地方法,供电局查验接地电阻规范为4Ω以下,接出的接地设备:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,用镀锌圆铁悉数焊接联接在一起。
时间:2022-07-14 06:38:29
配电箱开关并线接法及照明电力负荷的分配方法

有关配电箱开关的接线方法,配电箱开关并线接法是什么意思,这种究竟怎么进行接线,照明电力负荷的分配方法是什么样的,照明支路的安装要求有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-07-08 05:42:47
- 上一篇:电力系统各类电表的准确等级与配置原则
- 下一篇:改变供电方式的技术规定