>首页 > 电工基础 > 配电知识>配电线路断路的原因 正文

配电线路断路的原因与故障检修方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-03-24 14:58:34

配电线路断路的原因与故障检修方法

造成配电线路断路的原因

1、导线连接头松脱
接线桩头螺钉松动;导线被鼠咬断或被物件碰断;开关损坏,刀片接触不良;熔断器座与插尾铜片锈蚀、过热,生成不导电的氧化层;熔丝熔断;铜铝接头严重腐蚀、氧化造成断开。

断路故障重点检查部位
外电路是否有电;断路器或漏电保护器有无自动跳闸;总熔断器熔丝或分熔断器熔丝是否熔断;电灯灯丝是否断;荧光灯启辉器及灯管是否坏了,各部分接触是否良好;导线连接头(尤其是铜铝接头)有无松脱;导线拐角处有无刮断,导线有无被鼠咬断及机械外力折断。

造成线路断路的故障检修方法

1、观察法检查。

即观察点灯情况。如果断路发生在分支回路,则该分支回路内的电灯不亮或插座无电源,其它分支回路的电灯应亮或插座有电源;如果断路发生在于线且靠近配电箱的那段线路上,则除了单独供电的支线外,所有的电灯都不亮或插座无电源。用上法判断出故障所在范围以后,再用试电笔或万用表查出断路点。

2、用万用表检查。

将万用表的量程开关打到交流电压250V档上,然后由前(电源侧)向后(负荷侧)逐一测量相线与零线之间的电压。如果测得的电压约为220V,则说明被测点之前回路正常;如果测得的电压为零,说明该点之前有断路。

3)用试电笔检查。

如果仅个别电灯不亮,可先查看灯泡灯丝是否断了。

若不是,再用试电笔分别测试该电灯灯座的两个接线端子(由于灯座上相线与零线这两个接线端子距离很近,测试时应格外小心),结果会有以下几种情况:
断开开关,测两端子时试电笔上的氖泡均不亮,而合上开关,氖泡均亮,则说明断路发生在零线上,如图a的A点;(电工技术之家 www.dgjs123.com)若无论断开或闭合开关,测两端子上氖泡均亮,则说明断路发生在零线上,且开关是接在零线上的(正确接法应接在相线上),如图b的B点。

不论是断开开关还是闭合开关,氖泡都不亮,则说明断路发生在相线上,如图的C点。

当然,还有一种可能是相线、零线都断路,但这种故障的可能性极小。

注意,如果用试电笔测试相线和零线(指裸导体部分),氖泡发亮,说明相线有电,如a。有时零线断路,而相线又与零线紧挨着或相互缠绕着时,用试电笔测试断路的零线,氖泡也会发亮,但亮度会稍暗。这是相线在零线上的感应电引起的,并非零线真正带电,如图b。这点在检查时应格外注意。氖泡不亮,可能不是零线断路,也可能是零线断路,还可能是相线断路(非电源侧),分别如图a、c、d(负荷都断开)。

如果是整个住宅电灯都不亮,则可用试电笔测试总开关或总熔断器的上桩头有没有电。如果氖泡不亮,则说明供电的外线路停电。

如果熔断器的上桩头有电而下桩头无电,则说明熔丝已熔断或螺钉氧化接触不良,或插尾与插口接触不良。

如果进线采用断路器或漏电保护器,则应观看是否自动跳闸。发现自动跳闸,应仔细检查配电线路及用电设备有无短路、漏电等现象。

    相关文章
    • 低压配电线路的配电方式与线路种类

      低压配电线路的配电方式与线路种类

      低压配电线路的配电方式与线路种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,一般有放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路有两种安装方法,即电缆敷设法和架空线敷设法。

      时间:2020-04-30 10:55:31

    • 建筑物配电线路的距离规定,导线与地面的最小距离

      建筑物配电线路的距离规定,导线与地面的最小距离

      有关建筑物配电线路的距离规定,配电线路对地距离,导线与地面的最小距离是多少,配电线路不应跨越屋顶和易燃材料做成的建筑物,也不宜跨越耐火屋顶的建筑物。

      时间:2020-04-30 10:54:20

    • 家用配电箱断路器的正确设置方法

      家用配电箱断路器的正确设置方法

      在家用配电箱中,断路器的位置放哪里,是一个很严肃的问题,断路器作为配电箱的灵魂设备,其质量的好坏决定了配电箱质量的好坏。分享下家用配电箱断路器的正确设置方法,一起来看下。

      时间:2019-10-30 17:11:25

    • 建筑物配电线路的正常距离范围

      建筑物配电线路距离范围

      建筑物配电线路的正常距离范围,建筑物配电线路的距离有什么规定, 导线与地面的最小距离是多少,配电线路不应跨越屋顶和易燃材料做成的建筑物,不宜跨越耐火屋顶的建筑物等。

      时间:2016-05-03 18:13:19

    • 低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

      低压配电线路的方式

      低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。

      时间:2016-04-30 17:12:20

    • 配电线路中电杆的分类与架设方法

      配电线路电杆架设方法

      配电线路中电杆的分类与架设方法,电杆可分为木杆、水泥杆和金属杆三种,水泥杆中使用最多的是拔梢杆,电杆还有直线杆、耐张杆、转角杆、分支杆、终端杆和跨越杆等.

      时间:2016-01-31 12:39:58

    • 低压配电线路导线型号与导线截面的选择

      低压配电线路导线型号与导线截面

      低压配电线路导线型号与导线截面的选择,从降损节能的角度考虑配电网中导线截面的选择,增大导线截面以减小电能损耗,用电能损耗进行比较并选导线。

      时间:2016-01-27 20:58:15

    • 【图】3/2接线断路器母线保护_母线完全电流差动保护

      母线完全电流差动保护

      有关3/2接线断路器母线保护的特点,分为单母线连接方式, 母线保护的双重化,母线短路时有电流从母线流出,并介绍了母线完全电流差动保护的相关知识。

      时间:2015-12-09 20:40:34

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有