地面35KV变电所的操作规程与操作票管理
来源:电工天下时间:2016-03-19 07:57:44 作者:老电工手机版>>
地面35KV变电所的操作规程与操作票管理
一、接受操作任务
变电所主值班在接到操作任务或命令时,双方应互通姓名,对主要操作任务,接受命令时,应进行录音,接到停电工作票、口头或电话命令时,应明确操作目的和意图,并准确无误,然后将操作任务记入运行记录簿并根据操作任务的要求做好以下准备工作:
1、确定操作人与监护人。
2、必须了解本系统的运行方式,继电保护等情况
3、填写与审查工作票,将使用的工器具进行检查和就位。
二、填写操作票
1、操作票必须由操作人填写。
2、操作人根据操作任务的要求及当时的运行方式,设备运用状态核对模拟图填写操作项目。
3、操作人填票时要注意操作顺序不可颠倒和并项,字迹要工整清晰,不得涂改,填写错误的操作票要在操作票右上角加盖作废印章,以防发生差错。
三、审查与核对操作票
1、操作人写完操作票后自己先审查一遍,然后交监护人审查,为了保证操作项目和顺序的正确,操作人和监护人应在符合实际的模拟图上认真进行模拟预演,预演完毕如果很快就要进行操作时,模拟图可以不恢复,如果操作有变动或当天不进行操作时,应立即恢复模拟图原状,以保证模拟图与实际相符。
2、经模拟预演确认操作票正确无误后,由监护人在操作项目下面的空白处加盖“以下空白”章,然后由操作人监护人分别签名,签名应工整、清晰、完整,不得使用铅笔或红色笔。
3、对某些重要操作,如需与晋城市供电公司核对操作票时,则应由监护人在操作前负责完成核对工作。
4、操作票经审查无误签字盖章后,监护人应将操作票夹在专用的操作夹板上,并按照操作票的项目内容做好操作前的准备工作。
5、操作时应对绝缘手套、绝缘靴、护目镜做使用前的检查,主要检查手套有无破损和漏气,护目镜有无破裂,试验合格证到期时间,将接地线、标志牌等放到指定点,并提前接好临时地线的接地端,一切就绪,等待监护人发出操作命令。
四、接受操作命令
1、下达操作命令或接受操作命令的双方应互通姓名,当变电所值班接到值班调度员下达的操作命令时必须重复命令。
2、在接受命令和命令操作时一定要用录音电话。
3、在得到发令人的许可后,将接令时间记入操作票“备注”栏内,填写下令人姓名以及下令时间、实际操作时间。
五、倒闸操作执行
1、倒闸操作必须执行监护复诵制,其中一人对设备较为熟悉者作监护人。重要的或复杂的倒闸操作,由值班长监护,由熟练的值班员操作。
2、操作前要认真核对设备名称和编号,检查微机显示屏上与操作内容有关的电流显示情况,执行监护复诵制,操作中要求监护人站在操作人的左后侧或右后侧,其位置以能看清被操作的设备及操作人的动作为宜,这样便于纠正操作人的错误动作,并有助于防范各种意外,操作时必须穿戴所需劳保用品。
3、监护人发出“执行”命令,操作人复诵无误后,操作人方可进行操作。
4、操作顺序:
停电拉闸操作必须按照开关->负荷侧刀闸->母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸操作与上述相反的顺序进行,严防带负荷拉合刀闸。
5、操作中遇有事故或异常现象时则应停止操作,进行处理询问清楚然后进行操作。
6、每操作完一项,应检查无误后做一个“√”记号,全部操作完毕进行检查,例如刀闸的三相是否拉开或切合好,角度是否够,开关指示是否正常,闭锁是否拉开或插牢。
7、操作过程中必须按操作的项目依次进行,禁止跳项、漏项和填项。
8、操作刀闸或小车要戴绝缘手套和穿绝缘鞋,拉合刀闸或小车是倒闸操作中较为关键的一项操作,拉合时必须掌握操作要领,拉闸开始应稳而谨慎,当触头刚分离时应迅速拉出,特别是切断变压器的空载电流和架空线路的电容电流时拉刀闸或小车,更应迅速果断,以便迅速熄弧,拉开后的刀闸和小车要检查三相是否全部拉开,检查良好应立即闭锁,并挂上“有人工作,禁止合闸”和“停电”的标志牌,注意在拉合刀闸或小车前一定要检查该回路的断路器确在断开位置,以防发生带负荷拉合刀闸和小车的误操作事故。
9、全部操作完毕,监护人、操作人应共同复查,以防漏项、错项和开关的开断情况,刀闸是否完全拉开。
10、对第一项和最后一项及重要的操作项目(包括复查一遍,确认无误后应挂上接地线或合上接地刀闸)是否合格,认真复查一遍,确认无误后,应在操作票栏内填写实际操作时间,中间项目可以不填写操作时间。
11、验电、放电、封三相短路线(或合接地刀闸)、悬挂标志牌和装设遮栏。
六、操作结束:
全部操作结束后,监护人应立即向发令人汇报操作时间(开始、终了),并在操作票上填写汇报时间加盖“已执行”章,最后填入运行记录簿。
七、恢复送电
1、检修完毕,送电前填写送电操作票经模拟预演无误后,调度或监护人下达命令,方可进行送电操作。
2、拆接地线要先拆导体端,后拆接地端。
3、为防止各种意外情况下的误操作,在操作过程中不得进行与操作任务无关的工作。
八、变压器的各种操作
1、变压器并列
(1)变压器应完好。
(2)一、二次开关及跳闸机构处于完好状态。
(3)合上一次的隔离开关(或小车)及断路器。
(4)合上二次的隔离开关及断路器。
2、变压器解列
(1)注意负荷情况;
(2)拉开变压器二次断路器及隔离开关;
(3)拉开变压器一次断路器及隔离开关(或小车);
(4)变压器需分列运行时,必须先拉开二次母联断路器及隔离开关,再拉开一次母联断路器及隔离开关;
(5)观察负荷分配及仪表指示是否正常。
3、倒换备用电源(或变压器)
(1)备用电源(或变压器)开关操作及跳闸机构应处于完好状态;
(2)合上备用电源(或变压器)的隔离开关及断路器;
(3)观察负荷分配及仪表指示是否正常。
(4)拉开原受入电源(或变压器)的断路器及隔离开关。
九、微机部分操作
原则上分、合断路器的单一操作,可从后台机上进行,也可从保护装置上进行。
1、后台机上分、合断路器的操作
A、分别将开关柜、保护装置的“远控”“就地”转换开关打至“远控”位置;
B、鼠标左键双击需用要操作的开关;
C、选择“遥控合闸”或“遥控跳闸”菜单;
D、再次确认所要操作的开关编号;
E、输入监控操作员的姓名及密码,确认所操作开关是否正确;
F、输入监控监护员的姓名及密码,执行分、合闸操作。
2、35KV开关从保护屏上进行分、合闸操作
A、选择所操作开关的保护单元;
B、将“远控”、“就地”转换开关打至“就地”位置;
C、按下“手合”或“手跳”按钮,进行分、合闸操作。
十、操作中主要技术原则与注意事项
1、35KV操作
1)线路送电的顺序是:先拉开线路两侧的接地刀闸或拆除接地线,在确定线路及开关在冷备状态时,再合开关两侧刀闸(先合上母线侧刀闸,后合上线路侧刀闸),最后合断路器。停电顺序与此相反。
2)变压器停电时,先断开负荷侧断路器,再断开电源侧断路器,最后分别按主变压器侧隔离开关\母线侧隔离开关依次拉开,原则为先拉开负荷侧隔离开关,再拉开电源侧隔离开关,转检修时再在可能来电的各侧合上接地隔离开关或装设接地线;送电时的操作顺序与此相反.
2、6KV部分操作
停电顺序:开关->负荷侧刀闸->母线侧刀闸,送电顺序与其相反。
3、停双回路电源一定要注意防返送电。
4、送电时必须收回并检查有关工作票,拆除安全措施。
5、倒闸操作中应注意分析表针的指示。
6、负荷高峰时应尽量避免主变、35KV线路的倒闸操作。
7、装设接地线前一定要先验电,确认无误后,确保人身安全,送电时要检查送电范围内有无杂物和工具之类东西。
8、电气闭锁装置拒绝动作时, 不要随意做出装置出现故障的结论,而应对设备进行认真检查及分析原因,予以处理。
9、验电时必须戴绝缘手套,并使用相同电压等级的合格的验电笔,为了确认验电笔良好,应先在带电设备上试验,再在待停电设备各相分别验电。
10、严禁电话约时停送电。
11、操作中必须坚持工作票、操作票、复诵制。
12、闭锁装置的钥匙一定要对应本盘保存好,不允许放混、放乱,以免操作时不对号,影响正常操作。
13、变电所电器设备运行状态有四种:运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态。
14、收尾工作
(1)、按要求及时、清晰、完整、正确地填好各种记录,并将工具、记录及其它用品摆放整齐。
(2)、巡视室内外,对未完成的工作做详细记录,并向接班人交待清楚。
相关文章
35kv高压开关柜的组成部分图解
35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
变电所系统式主接线路图解
有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-13 11:53:20
建筑物配电线路的距离规定,导线与地面的最小距离
有关建筑物配电线路的距离规定,配电线路对地距离,导线与地面的最小距离是多少,配电线路不应跨越屋顶和易燃材料做成的建筑物,也不宜跨越耐火屋顶的建筑物。
时间:2020-04-30 10:54:20
主电室电工人员安全操作规程22条
进入主电室的工作人员,要遵守哪些安全规定,主电室人员属维护电工,在检修电气设备时要注意哪些事项,主电室内工作人员的安全操作规定有哪些。
时间:2019-12-08 19:53:12
配电柜的操作规程10项
有关配电柜的操作规程,配电柜分为动力配电板(箱)和照明配电板(箱)、计量箱,如何操作配电柜呢,这里总结了10条配电柜的操作规程。
时间:2019-07-07 09:53:36
分享:10kV、35kV、110kV电压等级并网发电机中性点接地方式
本文介绍了10kV、35kV、110kV电压等级并网发电机中性点接地方式,发电机电压回路中的电容电流,包括发电机、主变和连接导体的电容电流。
时间:2019-06-30 08:35:04
变电所一次设备二次设备分类及作用(图文)
变压器是变电站的主要设备,变电所(站)的一次设备还包括电压互感器和电流互感器,开关设备,防雷设备等,对一次设备进行监察、测量、控制、保护和调节的设备,称为二次设备。
时间:2017-08-03 06:29:15
配电房设备安全操作规程与注意事项(图文)
配电房设备的安全操作规程,主要是高压送电合闸操作规程,低压送电合闸操作规程,以及停电操作规程,严格按照规程操作配电房设备,确保安全无误。
时间:2017-08-03 06:18:58
- 上一篇:直流充电工安全操作规定及要求
- 下一篇:枢纽变电站全停事故的防范措施