高压试验加压与升压的安全操作规程

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-11-26 09:23:05

有关高压试验加压与升压的安全操作规程, 加压前必须认真检查试验接线,升压过程中应有专人监护并“呼唱”,升压过程中试验人员应精力集中,雷雨天气,停止户外试验场的高压试验。

高压试验工作的安全操作规程

第一条 加压前必须认真检查试验接线,检查表计倍率、量程,检查调压器零位及仪表的开始状态,检查试验设备高压端接地线是否已拆除。

检查安全措施的完成情况均正确无误后,试验负责人命令试验人员离开试品和高电压试区,转移到安全地带。

第二条 试验负责人检查试验装置与试品连接无误后下令“加压”,操作人员复诵“注意,开始加压!”并鸣铃示警。

第三条 升压过程中应有专人监护并“呼唱”,还要有专人监视试验设备及试品。操作人应站在绝缘垫上。任何人不得越过遮栏。

第四条 升压过程中试验人员应精力集中,不得闲谈,随时警戒异常现象发生。发现异常情况时,应立即停止试验,然后降电压、切断电源,并在电源开关把手上挂“禁止合闸、有人工作”标示牌。

试验设备和试品必须经充分放电接地后才能进行检查,查明原因并处理后方可恢复试验。

第五条 雷雨天、阴雨天或湿度过大,应停止户外试验场的高压试验。

第六条 加压结束后,电压降至零,由加压人员或指定的专人断开电源。对高压试验设备和试品经充分放电并可靠接地后,方可更改接线或结束试验。

    相关文章
    • 10kv高压线安全距离是多少?(图文)

      10kv高压线安全距离是多少?(图文)

      关于10kv高压线的安全距离,高压线有辐射大家都知道,不同电压等级的高压线辐射大小及安全距离也是不一样的,那么10kv高压线安全距离是多少,10千伏高压线的安全距离大小。

      时间:2020-01-08 21:34:21

    • 特高压线路在线监测装置的要求

      特高压线路在线监测装置的要求

      特高压线路在线监测装置的要求,包括覆冰在线监测、气象和导线风偏在线监测、杆塔倾斜监测、导线微风振动监测等,特高压线路在线监测装置应满足的五项基本要求。

      时间:2019-12-28 07:52:39

    • 超高压输电线对人体的危害大小

      超高压输电线对人体的危害大小

      谈到超高电压输电线,在很多人的印象中,就是高高的天气,大大的辐射危害。其实,超高压输电线对人体的危害大小,不见得有多大,从对人体的危害上来讲,只是安全问题,并无辐射问题。

      时间:2019-07-15 09:58:42

    • 高压配电柜自投原理接线图示例

      高压配电柜自投原理接线图

      分享一个高压配电柜自投原理接线图,通过本图了解下高压配电柜的自投原理,一起来看看。

      时间:2019-07-07 10:38:01

    • 10kv高压配电系统图说明图解

      10kv高压配电系统图

      有关10kv高压配电系统图的说明,10kv高压配电系统图主要特点有哪些,一起来了解下。

      时间:2019-07-07 10:32:39

    • 油浸式过载高压熔断器:型号、基本参数及安装注意事项

      油浸式过载高压熔断器

      有关油浸式过载高压熔断器的入门知识,油浸式过载高压熔断器的型号、基本参数与安装注意事项,该油浸式熔断器不能单独使用,必须和后备保护用高压限流熔断器串联使用,对变压器提供全范围保护。

      时间:2019-07-01 19:33:46

    • 高压配电室的安全管理规定(图文)

      高压配电室的安全管理规定

      如何确保配电室的安全运行,需要高压配电室的工作人员,严格遵守配电室安全规定,对值班人员有值班要求,对设备巡视也有相关规定,遇到故障时及时报告与快速处理,这都是配电室的安全规定的内容。

      时间:2018-02-05 14:23:59

    • 高压一次设备分类及功能说明(图文)

      高压一次设备分类及功能说明

      变配电所中担负输送和分配电能任务的电路,称为一次电路或一次回路,或称主电路、主接线。一次电路中所有的电气设备,称为一次设备。

      时间:2017-08-02 15:14:29

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有