>首页 > 电工基础 > 配电知识>隔离开关的安全操作规程 正文

隔离开关的安全操作规程

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-02-04 07:27:44

有关隔离开关的安全操作规程,包括1516(1526)隔离开关的合闸操作、6kV旋转式隔离开关的操作等,操作隔离开关,均要在现场检查三相触头的断开或合闸情况。

隔离开关操作规程

7.1 高压隔离开关除断开电压互感器、主变中性点接地等小于2A的小电流负载外,使用时应与断路器配合,只有在断路器断开才能进行操作。

7.2 在执行倒闸操作前,操作人员应检查断路器确在断开位置,停电时先拉出线刀闸,后拉母线侧刀闸,送电时相反。

7.3 错合刀闸时,甚至在合闸时发生电弧,也不准将刀闸再拉开,应迅速合上。错拉刀闸时,在刀闸的刀片离开固定触头时便发生电弧,这时应立即合上。刀闸电气闭锁动作时严禁随意解锁操作,在认真核对运行方式及操作票后方可解锁或手动操作。

7.4 无论使用何种方式操作隔离开关,均要在现场检查三相触头的断开或合闸情况。

7.5  1516(1526)隔离开关的合闸操作

7.5.1 确定15167(15267)接地隔离开关、151(152)断路器确在断开位置。

7.5.2 合上1516(1526)隔离开关操作电源,“远控——近控”开关置“近控”位置。

7.5.3 按合闸按钮隔离开关合闸,红色合闸指示灯亮,观察开关接触良好,主控室表计及微机显示电压、电流正常。

7.5.4 断开1516(1526)隔离开关操作电源。

7.5.5 在合闸过程中,发生异常情况可按“急停”(黑色)按钮,终止操作,经检查无误后再重新进行操作。

7.6 1516(1526)隔离开关的分闸操作。

7.6.1 确定151(152)断路器确在分闸位置。

7.6.1 合上1516(1526)隔离开关操作电源。

7.6.1 按分闸按钮、隔离开关分闸,绿色分闸指示灯亮,观察开关确已断开。

7.6.1 “远控——近控”开关置“远控”位置,断开操作电源。

7.7  6kV旋转式隔离开关的操作

7.7.1  旋转式隔离开关的合闸操作

7.7.1.1 确定断路器在“分闸”位置

7.7.1.2 将“远控—近控”开关置于“近控”位置。

7.7.1.3隔离开关操动机构手柄(7)置“分闸闭锁”位置,按先电源侧,后负荷侧的顺序合上隔离开关。

7.7.1.4隔离开关操动机构手柄(7)置“工作”位置,并上锁。

7.7.2  旋转式隔离开关的分闸操作

7.7.2.1 确定断路器在分闸位置。

7.7.2.12 将“远控—近控”开关置于“近控”位置。

7.7.2.3隔离开关操动机构手柄(7)置“分闸闭锁”位置,按先负荷侧,后电源侧的顺序拉开隔离开关。

7.7.3  接地隔离开关的操作

7.7.3.1按10.2隔离开关的分闸操作的程序操作。

7.7.3.2合上接地隔离开关,操动机构手柄(7)置“检修”位置并上锁。

    相关文章
    • 某公司低压配电房安全操作管理规定

      某公司低压配电房安全操作管理规定

      此规定制度适用于公司低压配电房运行和管理,设备部负责对公司配电房的安全的管理以及警示标识,配电房必须由专业电工人员负责操作与管理,责任电工必须熟悉安全操作规程。

      时间:2020-05-21 16:31:05

    • 主电室电工人员安全操作规程22条

      主电室电工人员安全操作规程22条

      进入主电室的工作人员,要遵守哪些安全规定,主电室人员属维护电工,在检修电气设备时要注意哪些事项,主电室内工作人员的安全操作规定有哪些。

      时间:2019-12-08 19:53:12

    • 高低压配电柜工艺流程,高低压配电柜安装与操作方法

      高低压配电柜安装与操作方法

      本文介绍了高低压配电柜的工艺流程,高低压配电柜安装与操作方法,配电柜安装固定,配电柜的二次回路接线,以及配电柜安装后的交接试验。

      时间:2019-07-07 09:58:20

    • 配电柜怎么操作?配电柜正确操作流程

      配电柜的正确操作流程

      有关配电柜的操作方法,配电柜怎么操作,配电柜的正确操作流程十条,按照一定的流程操作配电柜,避免故障发生。

      时间:2019-07-07 09:57:01

    • 配电柜的操作规程10项

      配电柜的操作规程

      有关配电柜的操作规程,配电柜分为动力配电板(箱)和照明配电板(箱)、计量箱,如何操作配电柜呢,这里总结了10条配电柜的操作规程。

      时间:2019-07-07 09:53:36

    • 操作过电压限制措施要点分析

      操作过电压限制

      有关操作过电压限制措施的一些要点,包括利用断路器并联电阻限制分合闸过电压、分合闸造成过电压、利用避雷器限制操作过电压等知识,需要的朋友参考下。

      时间:2019-06-30 08:00:36

    • 配电房设备安全操作规程与注意事项(图文)

      配电房设备安全操作规程与注意事项

      配电房设备的安全操作规程,主要是高压送电合闸操作规程,低压送电合闸操作规程,以及停电操作规程,严格按照规程操作配电房设备,确保安全无误。

      时间:2017-08-03 06:18:58

    • 高压配电室安全操作规定十二条(图文)

      高压配电室安全操作规定十二条

      对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。

      时间:2017-08-02 09:36:54

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有