>首页 > 配电知识 > 配电知识>供电线损构成和降损措施 正文

供电线损构成和降损措施有哪些?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-15 11:22:15

有关供电线损构成和降损的主要措施,包括技术线损的主要因素和降损措施、管理线损的主要因素和降损措施,主要集中在线路损失、配电变压器损失、计量损失几个方面,并介绍了降低管理线损的措施。

供电线损构成和降损措施

城市电网一般属于配电网络,其供电线损也由技术线损和管理线损两部分组成,其中,技术线损按电网元件归类可分为线路损失、配电变压器损失、计量损失三类;管理线损按属性归类可分为有意损失、无意损失两类。

一、技术线损的主要因素和降损措施

由电网设计参数和运行工况下的线损,称为技术线损。城市供电的技术线损主要是线路损失、配电变压器损失和计量损失。

1、线路损失

电流流过供电线路产生的电能损失,称为线路损失。线路损失“五要素”是电网电压、导线长度、电流密度、功率因数和导线电阻率。降低线路损失的措施主要有如下几点。

1)提高运行电压

一是推广应用有载调压变压器,根据负荷情况适当提高运行电压,兼顾配电变压器损失和设备安全,宜在峰期调高一般不超过5%;二是根据线路输送容量、输送距离和电网发展情况进行必要的升压改造,对大用户尽量采用高压供电,这不仅有利降损,还可提高输送能力和扩大供电半径。

2)提高功率因数

原则上按电压等级按负荷分区就地进行无功补偿,并根据负荷需要自动投切,减少无功潮流来回输送。

3)降低导线的电流密度

特别是干线和主分支线应当加大截面,原则上应使线路长时间按经济电流密度运行,高峰负荷时按导线的安全电流控制。其次是提高负荷率,削峰填谷,使日负荷曲线尽量均衡平坦。

4)选用低电阻率的导线

综合考虑投资和线损,除高压架空线通常仍采用钢芯铝绞线外,低压线路和高压电缆最好采用铜线。

5)将高压引入负荷中心,尽量缩短送电距离。

综合考虑投资和线损,10kV线路控制在2km以内,0.4kV线路宜控制在200m以内。其次是尽量采用三相平衡送电,对于三相四线制低压供电线路,变压器出口处不平衡度应不大于10%,干线与主分支线首端的不平衡度应不大于20%。

2、配电变压器损失

配电变压器的空载铁损和负载铜损,合称配电变压器损失。

降低配电变压器损耗的措施要点:

1)提高功率因数。这不仅对降损有利,还可提高变压器出力。

2)采用低损耗变压器。(电工天下)

3)电网电压应与负荷相适应,峰期宜提高受电电压,谷期宜降低受电电压。

4)由于铁损与电流成反比,铜损与电流成正比,配电变压器在某一负载率运行最经济。对新建或增容的用户应合理选择配电变压器容量,对使用中的配电变压器应削峰填谷合理安排负荷,尽量按经济负载率运行。

5)对于几台并列运行的配电变压器,要根据负荷情况从经济角度决定变压器投退。

3、计量损失

由于计量设备引起的误差及损耗,合称计量损失。计量损失“五要素”是互感器误差、表计误差、故障误差、二次线损耗和表计损耗。降低计量损失的措施主要有如下几点。

1)选择计量用互感器应使二次负载不大于互感器额定负载。计量用电流互感器还应根据估算的负荷电流选择合适的变比,使负荷电流的变动范围尽量在电流互感器额定电流的30%~100%以内,最大不超过120%额定电流,最小不小于10%额定电流。www.dgjs123.com必要时还可根据负荷发展情况,用户负荷发展情况,用户负荷小时用小变比,负荷增时才换用大变比。

2)抓好电能表的选用和校验两个环节。选择电能表时应根据估算的负荷选用标定电流,如果电能表不经互感器接入电路,应使负荷电流的变动范围大于电能表保证误差的电流下限,小于电能表保证误差的电流上限;如果电能表经互感器接入电路,还应同时满足互感器的选用原则;为了提高计量的准确度,对于一般居民用户和低负荷用户,则应优先采用宽负荷电能表。校验调整电能表时应满足公平计费的需要,在规程允许范围内尽量减少误码率差损失。

3)安装、检修计量装置应认真负责,尽量避免工作失误和疏漏。搞好定期巡检和定期校验,发现问题及时处理。采用高压计量用户的电压互感器二次回路最好加装失压记录仪。

4)设计和安装时应尽量减少二次线路阻抗。互感器二次线宜采用不小于2.5mm2铜导线,线路应尽量短,并和其他回路分开,使计量二次回路独立。

5)每月抄表时计入电能表损耗电量数。

二、管理线损的主要因素和降损措施

由管理因素和人为因素造成线损,称为管理线损。管理线损可分为有意损失和无意损失两类。

1、有意损失

营抄人员在营业管理过程中,由于思想意识的因素,主动或被动少计电能造成的损失,称为有意损失。有意损失三要素是人情电、关系电、权势电。

1)人情电。即营抄人员对亲威、朋友或熟人有意少计电量数,慷国家之慨。

2)关系电。即营抄人员对自己有利益关系的用户有意少计电量数,搞等价交换,以及采用其他类似手法导致电能损失。

3)权势电。即营抄人员对有权有势的用户不敢秉公办事,计多计少不由自主。

2、无意损失

由于营抄人员的技术业务因素,发生工作中失误或疏漏而造成的电能损失,称为无意损失。无意损失三要素是偷电损失、错计损失和漏计损失。

1)偷电损失。由偷电行为造成的电量损失。

2)错计损失。由于营抄人员抄错读数、错标倍率、标错小数点等造成的电量损失。

3)漏计损失。由于营抄人员漏抄电表、漏乘倍率、漏算变损等造成的电量损失。

3、降低管理线损的措施

1)加强职业道德教育,提高营抄人员的思想水平。

2)加强岗位培训、提高营抄人员的技术业务水平。

3)加强防范措施,如采用防偷电技术措施,定期组织用电普查和经常进行非定期突击检查,对抄表人员的管辖范围实行轮换制等。

4)固定抄表日期,认真做好抄表工作,保证实抄率达99%以上,并严格执行审核制度。有条件的宜采用抄表器抄表和实行微机管理。

5)依法管理。严肃处理偷电行为、依仗权势用电行为和营抄人员徇私舞弊行为。

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有