开关事故跳闸音响回路如何接线附接线图
来源:电工天下时间:2021-06-10 09:28:06 作者:老电工手机版>>
有磁开关事故跳闸音响回路的接线图,事故时开关跳闸辅助触点QF闭合,瞬时事故警报回路接通,发出跳闸警报信号,事故跳闸后KTP常开触点闭合,瞬时接通事故跳闸音响回路,发出跳闸警报信号。
开关事故跳闸音响回路的接线图
1、利用开关的一对常闭辅助触点QF,控制开关SA1-3、SA17-19两对触点和附加电阻串联组成。正常的开关辅助触点QF在断开位置,事故时开关跳闸辅助触点QF闭合,瞬时事故警报回路接通,发出跳闸警报信号。
2、利用开关合闸回路的跳闸位置继电器KTP的一对常开辅助触点,控制开关SA1-3、SA17-19两对触点和附加电阻R串联组成。正常运行跳闸位置继电器在失磁状态,其触点在断开位置,当事故跳闸后KTP常开触点闭合,瞬时接通事故跳闸音响回路,发出跳闸警报信号。
图1 开关事故跳闸音响回路接线图
相关文章
简易行程开关的接线图,行程开关的实物接线方法
有关行程开关的知识,怎么对行程开关接线,有哪些常用的接线方法,这里介绍一个简易行程开关接线图与行程开关实物的接线方法,供各位电工朋友学习。
时间:2021-11-28 07:36:59
家用照明双控开关电路的接线图
有关家用照明双控开关电路的接线图,学习下家用照明双控开关电路的接线方式,需要的朋友参考下。
时间:2021-08-13 09:35:25
德力西双电源切换开关接线图与接线端子的作用
有关德力西双电源切换开关接线图,德力西双电源切换开关的接线方法,以及接线端子标识文明及作用,德力西双电源切换开关的旁边几组接线端子的功能。
时间:2021-08-13 09:35:20
双闸刀开关控制电动机接线图与电路分析
双闸刀开关控制电动机的接线图,电动机用双闸式保护装置是用两只闸刀开关控制电动机,介绍了两只闸刀开关控制电动机的接线方法,供大家学习参考。
时间:2021-08-13 09:35:17
开关事故跳闸的原因及音响回路接线图
有关开关事故跳闸的原因,事故时开关跳闸辅助触点QF闭合,瞬时事故警报回路接通,发出跳闸警报信号,并提供了开关事故跳闸音响回路接线图,一起来看看。
时间:2021-06-10 09:28:22
双路时控开关如何接线,双路时控开关的接线图
有关双控时控开关的接线图,学习下双控时控开关的接线方法与线路图,接线方式比较简单,适合入门参考。
时间:2021-06-10 09:28:14
声控开关是什么,声控开关的接线图
有关声控开关的原理,声控开关是利用感应外界声音来自动启动开关,声控开关的接线图,声控灯头的接线为什么一定要接对零火线,不了解的朋友参考下。
时间:2021-06-10 09:28:07
接近开关怎么接线,接近开关接线图与标识含义
有关接近开关的接线方法,通过具体的接近开关接线图,了解接近开关与槽型光电开关的接线方法,接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,接线方式不同。
时间:2021-06-10 09:27:40
- 上一篇:声控开关是什么,声控开关的接线图
- 下一篇:双电源手动切换开关的电气电路图