电线电缆家装布线的规范要求
来源:电工天下时间:2021-02-01 09:51:56 作者:老电工手机版>>
在家装布线的过程中,对电线电费的布线要求,是必须要遵守的,这里小编总结了电线电缆家装布线的十条规范要求,有需要的朋友参考下。
电线电缆家装布线的规范要求
1、在安装配电箱用户表后,需要根据室内用电设备的不同功率去分别配线供电,以及大功率家电设备应独立配线安装插座。
2、在配线时,相线与零线的颜色采用不同的颜色的线缆,同一住宅相线( L )颜色应统一,零线( N )宜用蓝色,保护线( PE )必须用黄绿双色线。
3、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ,且各弱电子系统均采用星型结构。
4、在进线穿线管2~3根从户外引入家用信息接入箱时,出线穿线管应从家用信息箱到各个户内信息插座,且所敷设的暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质 PVC 管)。
5、直线管的管径利用率应为50%~60%,则弯管的管径利用率应为40%~50% 。
6、所布线路上存在的局部干扰源。在不能满足*小净距离的要求时,应采用钢管。
7、在暗管孔内不得有各种线缆接头,暗管弯曲半径不得小于该管外径的6~10倍。暗管直线敷设长度超过30米时,中间应加装过线盒。且暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应 ≤ 15 米 ,且该段内不得有 S 弯。连续弯曲超过 2 次时,应加装过线盒。 所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。
8、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,涮锡并用绝缘带包缠应均匀紧密。
9、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。
10、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于 300mm ,交叉距离不应小于 100mm。
相关文章
家装电线怎么选择,高手教你从四个方面辨真假
家庭装修中要用到电线,怎么知道自己买的电线是不是买亏了,或者买的电线有没有偷工减料,家装电线应该怎么选择,下面高手教大家从四个方面来辨别电线有没有被动手脚,一起来了解下。
时间:2022-08-05 11:44:20
安装墙壁开关及插座接线时的布线问题
在安装墙壁开关及对插座接线时,应该怎么来正确布线,这个要看需要多少插座,确定好在每个房间的安装位置,再来选购指定数量的墙壁开关插座,并进行正确安装与布线。
时间:2022-07-16 08:01:29
220V市电线路火线零线都带电的原因分析
在220V市电线路中火线带电是正常的,而零线也带电的话,则说明电路出现了故障问题,那么220V市电线路火线零线都带电是什么原因引起的,应该怎么检查与解决这一问题,下面来看下。
时间:2022-05-09 22:15:57
电线铁管的弯管技巧,电线弯管的注意事项
电线铁管弯管时要用到弯管器,把需要弯曲的位置放入到弯管器中,双脚踩着铁管的一端,双手扳动弯管器即可。一般电线管都是直的,那么这类电线管怎么弯曲,下面具体来看下。
时间:2022-02-11 19:43:36
电线线管怎么弯比较好
电线线管怎么弯比较好,明配管弯曲半径为直径的6-8倍,当只有一个弯时最小为4倍。暗埋管弯曲半径为直经的10倍以上,暗埋管是直线时不能超过30米,1个弯不超过22米,2个弯不超过15米,3个弯不超过8米。
时间:2022-02-11 06:28:07
一文看懂家装电线的规格标准
家装电线的规格标准,电线规格在国际上主要有三个标准:美制(AWG)、英制(SWG)和国标(CWG),常说的几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。
时间:2022-02-10 06:38:21
家装电线管种类有哪些
穿线管是用于电缆架设的现场,对电缆起到很好的保护作用。不同的施工环境需要不同材质的穿线管,以下是穿线管的多种分类,供大家参考。
时间:2022-02-10 06:30:58
怎么挑选电线,四大招在手不用愁
现在家庭中有很多大功率的家用电器,用电负荷越来越大,那么在挑选电线电缆时必须把握好质量,怎么来挑选电线,如何来选购和使用聚氯乙烯绝缘电缆电线,掌握了以下四大招,就不用发愁了。
时间:2022-01-27 07:20:44
- 上一篇:室内照明线路布线的几种方式
- 下一篇:不同相线零线能不能共用