室内照明线路布线的几种方式
来源:电工天下时间:2021-02-01 09:46:00 作者:老电工手机版>>
室内照明线路主要分为明敷布线、暗敷布线和明暗混合布线三大类型,不同的布线方式有不同的特点,且在敷设施工时的要求也是不一样的,下面就来了解下。
室内照明线路布线方式
1、明敷布线
即指室内没有装饰顶棚板,线路沿墙和楼层顶表面敷设,或室内有装饰顶棚板,而线路沿墙身和顶棚板外表面敷设,能直接看到线路走向的敷设方法,称明敷布线。
2、暗敷布线
指线路沿墙体内、装饰吊顶内或楼层顶内敷设,不能直接看见线路走向的称暗敷布线。在建筑施工中,室内照明插座、弱电线等穿管固定后,被浇筑在水泥板中,浇筑完毕后不可更改。在家装中,通常在墙上开槽走管线到插座或开关或小型电箱。需要穿过整个房间时,通常是在地面开槽走管线。也可以利用吊顶或屋顶阴角线走管线。
3、明暗混合布线
一部分线路可见走向,另一部分线路不可见走向的敷设方法。如在一些室内装饰工程中,其电气设计,在墙身部分采取暗敷布线,进入装饰吊顶层部分则为明敷布线了。
常用的敷线方法有绝缘导线直接敷线、穿管布线、线槽布线:
(1)直接敷线
绝缘导线直接敷线在敷设时注意两点:一是在屋内直敷布线应采用护套绝缘导线,其截面不应大于6m㎡,布线的固定点间距不应大于300mm;二是在建筑屋顶棚内、墙内、柱内严禁采用绝缘导线直敷或明敷布线,必须采用金属管和金属线槽布线。
(2)穿管布线
绝缘导线穿管敷设,则注意其电压等级不应低于交流750V。
一是明敷于潮湿环境或直接埋于土内的金属管布线,应采用焊接钢 管。明敷或暗敷于干燥环境的金属管布线,可采用管壁厚度不小于1.5mm的电线钢管或镀锌钢管。
二是在有酸碱盐腐蚀介质的环境,应采用阻燃性塑料管腐蚀,但在 宜受机械损伤的场所不宜采用明敷。暗敷或埋地敷设时,引出地面的一段应采取防止机械损伤的措施;危险爆炸环境,应采用镀锌钢管;
三是3根以上绝缘导线穿同一根管时,导线的总截面积(包括外护层)不应大于管内净面积的40%,2根导线穿同一根管时,管内径不应小于2根导线直径之和的1.35倍;
四是电线管和热水管、蒸汽管同时敷设时,应敷设在热水管、蒸汽 管的下面;有困难时,可敷设在上面,与热水管的间距不小于0.3m,在蒸汽管上面不下于1.0m;电线管和其他管道的平行净距不应小于0.1m. 5、 穿金属管的交流线路,应使所有的相线和零线处在同一管内;
(3)线槽布线
线槽布线宜用于干燥和不易受机械损伤的场所。线槽有塑料(PVC)线槽、金属线槽、地面线槽等。地面线槽每4~8m接一个分线盘或出线盘。布城时拉线非常容易,因此距离不限。强、弱电可以走同路由相邻的地面线槽,而且可接到同一线盒内的各自插座。地面线槽必须接地屏蔽,产品质量也要过关。比如办公或营业大厅面积很大,计算机距离墙壁较远。如果使用长跳线直接连接到墙上的信息插座和电源插座,显然是不合适的。这时在地面线槽的附近留一个出线盒,即可解决网络接入和电源供应的问题。
相关文章
安装墙壁开关及插座接线时的布线问题
在安装墙壁开关及对插座接线时,应该怎么来正确布线,这个要看需要多少插座,确定好在每个房间的安装位置,再来选购指定数量的墙壁开关插座,并进行正确安装与布线。
时间:2022-07-16 08:01:29
照明开关插座安装离地距离有什么规定
照明开关插座安装离地距离的规定如下:拉线开关离地距离应不低于1.8m,平开关离地不低于1.3m。安装插座的离地高度一般不低于1.3m,暗装插座的离地高度不低于150mm,居民住宅和儿童活动场所均不能低于1.8m。
时间:2022-07-16 07:50:08
220V市电线路火线零线都带电的原因分析
在220V市电线路中火线带电是正常的,而零线也带电的话,则说明电路出现了故障问题,那么220V市电线路火线零线都带电是什么原因引起的,应该怎么检查与解决这一问题,下面来看下。
时间:2022-05-09 22:15:57
照明线路运行维护及巡视检查内容
照明线路在投入运行前,必须认真检查验收,并建立设备技术管理档案,标明规范和负荷名称,在运行维护后及时填写有关检查项目,如负荷情况、绝缘情况、存在缺陷等,以便掌握线路的运行情况。
时间:2022-01-25 06:00:43
铝片卡布线的五条敷设要求
在进行铝片卡布线操作时,应遵循如下的敷设要求:导线要横平竖直,并且和建筑物贴平。线路穿墙时,应装设套管保护。220V和380V线路的接头,应在铝制的接线盒内进行。
时间:2022-01-25 05:58:22
塑料管布线的敷设要求有哪些
在进行塑料管布线操作时,应遵循如下的敷设要求:塑料管布线和钢管布线类似,所用的附件为塑料制品,塑料管机械强度较低,埋入墙内时要用水泥沙浆保护,在地面下时要用混凝土保护。
时间:2022-01-25 05:56:47
照明线路的常用敷设方式
在照明线中常用的线路敷设方式有很多,比如可以用瓷夹板、瓷珠、绝缘子、木槽板、钢管、塑料管和铝片卡等布线,不同的敷设方式适用于不同的应用场所,下面来了解下。
时间:2022-01-25 05:54:32
木槽板布线的敷设要求有哪些
在进行木槽板布线时,需要遵循如下的敷设要求:木槽板需用干燥木材制成,槽内涂刷绝缘油和建筑物接触的底面涂防腐油,槽板的外表面刷带色的油漆。
时间:2022-01-24 05:34:01
- 上一篇:二例双刀双掷开关的接线图
- 下一篇:电线电缆家装布线的规范要求