一文看懂电线管内可以穿多少电线
来源:电工天下时间:2020-11-09 10:08:18 作者:老电工手机版>>
电线必须经过线管保护,但是电线是怎么通过穿线管保护,一根线管中可以穿几根线,有些人可能不太清楚。1根管穿几根线,3个线,火线,地线,零线,还是更多根线,一起来了解下。
电线管内可以穿多少电线
按照国家规范要求:一根线管中穿的线所占的线管的空间不得超过40%。
举例:在装修时通常使用的16穿线管,16是指的线管外直径为16mm(这个管在实际中穿4 mm2的电线3根时很费劲),拿16线管为例来计算一下(16线管的壁厚为1mm为例,很多商家或装修工都选择0.85mm,成本也就省个几毛钱):
16线管线管内半径(r)=(16-1*2)/2=7mm
16线管横截面积S=πr2=3.14*7*7=153.86mm2
电线以2.5平方的为例,2.5平方电线(包含了绝缘层)的直径为3.5mm,那么2.5平方电线半径(r)=3.5/2=1.75mm,2.5平方电线横截面积S=πr2=3.14*1.75*1.75=9.6mm2。
可以算出来一根16线管可以穿几根2.5平方的电线:153.86*40%/9.6=6.41根
理论上一根16线管最多可以穿6根2.5平方电线,那4mm2就顶多3根了,超过则不可以。
为什么要留有足够的空间,因为电线在使用的过程中都会发热,既然要发热,就会存在散热的问题,线管是埋在墙里面的,电线是在线管里面的,为的就是电线不被敷死在墙体里,有可以活动的空间,可以很好的解决其散热问题。
之所以规定线管里的电线不得超过线管空间的40%,就是为了确保电线在使用过程中能够正常的散热,如果线管里面的电线都挤满了,在工作时热量散发不出去,要是电线的质量也不好,轻则造成短路,家里的家用电器被损坏,重则有可能就会酿成火灾,那就得不偿失了。
电线穿管的技巧
1、当管路较长或转弯较多时,在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉。导线根数较少时,例如2~3根导线,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实,绑扎牢固,使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。
2、当导线根数较多或导线截面较大时,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯错开排列在带线上,用绑线缠绕扎牢固。使绑扎接头处形成一个平滑的锥形过渡部位,便于穿线。同一交流回路的导线必须穿于同一管内。
3、不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管内。
以下几种情况除外:
(1)额定电压为50V以下的回路;
(2)同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无特殊防干扰要求的控制回路;
(3)同一花灯的几个回路;
(4)同类照明的几个回路;
(5)但管内的导线总数不应多于8根。
4、导线在变形缝处,补偿装置应活动自如。导线应留有一定的余度。敷设于垂直管路中的导线,当超过下列长度时,应在管口处和接线盒中加以固定;截面积为50mm2的导线为30m;截面积为70mm2的导线为20m,截面积在180~240mm2之间的导线为18m。
5、导线穿完剪断导线时,导线的预留长度应按以下4种情况考虑:接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒内导线的预留长度应为15cm。配电箱内导线的预留长度应为配电箱体周长的1/2。出户导线的预留长度应为1.5m。公用导线在分支处,可不剪断导线而直接穿过。
相关文章
家装电线怎么选择,高手教你从四个方面辨真假
家庭装修中要用到电线,怎么知道自己买的电线是不是买亏了,或者买的电线有没有偷工减料,家装电线应该怎么选择,下面高手教大家从四个方面来辨别电线有没有被动手脚,一起来了解下。
时间:2022-08-05 11:44:20
220V市电线路火线零线都带电的原因分析
在220V市电线路中火线带电是正常的,而零线也带电的话,则说明电路出现了故障问题,那么220V市电线路火线零线都带电是什么原因引起的,应该怎么检查与解决这一问题,下面来看下。
时间:2022-05-09 22:15:57
穿线遇到转弯穿不动怎么办
在穿线管穿线时,一般是先穿入一条钢丝,头窝一个多半圆,钢丝有弹性容易过弯,然后再带入电线。当穿不动时,可以往线管内加入洗洁精或滑石粉,待润滑之后,再穿线就会轻松多了。
时间:2022-02-11 19:45:16
电线铁管的弯管技巧,电线弯管的注意事项
电线铁管弯管时要用到弯管器,把需要弯曲的位置放入到弯管器中,双脚踩着铁管的一端,双手扳动弯管器即可。一般电线管都是直的,那么这类电线管怎么弯曲,下面具体来看下。
时间:2022-02-11 19:43:36
4分管墙上弯怎么弯会容易穿线
4分管墙上弯弯怎么容易穿线,折弯方法如下:1、在弯管的过程中,手势必须规范。2、在做弯时,稍微弯大一点,比如90°弯,成品夹角略低于90°,等到安装时再调整成正90°。
时间:2022-02-11 19:41:41
穿线管弯管技巧及注意事项
有关穿线管的使用知识,在穿线管弯管操作时有哪些经验技巧,比如剪裁时确保横截面的平整性,在高温下弯曲管道时要将角度做大等,穿线管弯管时的注意事项有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-02-11 06:29:37
电线线管怎么弯比较好
电线线管怎么弯比较好,明配管弯曲半径为直径的6-8倍,当只有一个弯时最小为4倍。暗埋管弯曲半径为直经的10倍以上,暗埋管是直线时不能超过30米,1个弯不超过22米,2个弯不超过15米,3个弯不超过8米。
时间:2022-02-11 06:28:07
一文看懂家装电线的规格标准
家装电线的规格标准,电线规格在国际上主要有三个标准:美制(AWG)、英制(SWG)和国标(CWG),常说的几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。
时间:2022-02-10 06:38:21
- 上一篇:镀锌穿线管的接地规范及要求
- 下一篇:与单股铝线的接法不同,多股铝线接线这么接才对