有关最新家装电路改造方法,家庭装修电路改造必备知识大全,包括开关和插座的安装位置和数量,零线为蓝色,火线为红色,地线为黄绿双色线,水电的施工原则,客厅照明灯与红外感应灯的安装技巧。

家装电路改造方法与技巧

1、开关和插座的安装位置和数量,是布线时应慎重考虑的,原则是宜多不宜少;

2、一般情况下,零线为蓝色,火线为红色,地线为黄绿双色线;

3、每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,这样对普通家庭来说,灯具用1.5平方毫米的线,开关、插座、接地线用2.5平方毫米就可以了,而对于安装空调等大功率电器的线路则应单独走一路4平方毫米的线路。

对于整个线路来说,分支回路的数量也不应过少,一般应该是灯走一路、空调走二路、插座走三至四路。

这样做的好处是,一旦某一线路发生短路或其他问题时,停电的范围小,不会影响其他几路的正常工作。

4、同一房间的开关或插座的高度要一致,一般开关距地1.4米,距门框15~20cm。插座距地30cm为宜。

空调挂机插座离地2米以上,柜机插座离地30cm。厨房插座离地1米(厨柜高度约80cm)。台面上的插座:如床头柜、化妆台、厨房等,插座底部宜距离台面10cm。

床头双控开关高度85cm左右;壁挂电视电源高度根据空间大小及电视尺寸确定,一般高度为1000-1200MM;

2016年最新家装电路改造方法

5、强弱电需弹线开槽,分开敷设(强弱电的间距要在30-50公分),并用冷弯管穿线(冷弯管要用弯管工具,弧度应该是线管直径的10倍,这样穿线或拆线,才能顺利);

6、水电的施工原则就是,走顶不走地,顶不能走,考虑走墙,墙也不能走,才考虑走地。走顶的线在吊顶或者石膏线里面,检修方便。

走墙怕伤害到混凝土层,甚至钢筋,并且避免大面积横向开槽,怕影响墙的承重力。走地的,在检修时就要将地板掀起来;

7、在布线过程中,要遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则;插座 接线要做到“左零N右火L,接地PE在上”或是“上火下零”;

为防止儿童触电、用手指触摸或金属物插捅电源孔眼,一定要选用带有保险挡片的安全插座。

另外,需经常开关电源的电器,考虑使用带开关的插座;

2016年最新家装电路改造方法

8、客厅照明灯应该分别在进户门前和卧室门前装双控开关(这样晚上要睡觉时,直接回卧室关灯再去睡觉了,不用摸黑找卧室门了)。同理,卧室照明灯应在卧室进门和床头安装双控开关。

另外,建议床头灯尽量安装壁灯代替台灯(节约空间);

9、进户口或卫生间口,可考虑安装红外感应灯(晚上回家或起床,不用摸黑找开关);

10、以户为单位应各自设置强弱电箱,配电箱内设动作电流30A的漏电保护器。分路经过空开后,分别控制照明、空调、插座;

11、电改要进行点对点就近引线,保证线为活线便于以后维修(灯路移位,特殊情况除外);

2016年最新家装电路改造方法

12、墙面不允许开横槽距离(承重墙30CM,非承重墙50CM);

13、线管必须用金属管卡固定,间距不能大于60CM。地面不能打孔处需用水泥固定;

14、电话线和电视线不能穿在同一管路内;

15、新做暗盒线管和线盒连接处要用锁扣进行连接;

16、线管与线管之间采用直通后,直通两边连接处要抹PVC胶水;

2016年最新家装电路改造方法

17、强电要进行通电测试。(插座可用电动工具测试,灯路可用灯泡进行测试);

18、弱电要进行通断测试。(需要用万用表进行测试);

19、墙面封槽平整,线管入墙处要保证将来能顺畅贴砖或铺地板;

20、认真在合同上面填写您后期所需要购买面板的型号及数量;

21、认真画好水电路手绘图;

22、提醒业主过线盒不能进行封堵,后期要用白板封盖。

相关文章
  • 家装电线怎么选择,高手教你从四个方面辨真假

    家装电线怎么选择,高手教你从四个方面辨真假

    家庭装修中要用到电线,怎么知道自己买的电线是不是买亏了,或者买的电线有没有偷工减料,家装电线应该怎么选择,下面高手教大家从四个方面来辨别电线有没有被动手脚,一起来了解下。

    时间:2022-08-05 11:44:20

  • 一文看懂家装电线的规格标准

    一文看懂家装电线的规格标准

    家装电线的规格标准,电线规格在国际上主要有三个标准:美制(AWG)、英制(SWG)和国标(CWG),常说的几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。

    时间:2022-02-10 06:38:21

  • 家装电线管种类有哪些

    家装电线管种类有哪些

    穿线管是用于电缆架设的现场,对电缆起到很好的保护作用。不同的施工环境需要不同材质的穿线管,以下是穿线管的多种分类,供大家参考。

    时间:2022-02-10 06:30:58

  • 家装线路走线时的8个注意事项

    家装线路走线时的8个注意事项

    家装线路走线时的8个注意事项:1、在装修旧房时,原有的铝线必须换成铜线。铝线极易氧化,其接头易打火。2、在电气布线时,应做到上下竖直,左右平直,一定要穿管走线,暗管敷设需用PVC管,明显铺设必须使用PVC线槽。

    时间:2022-01-15 06:40:38

  • 家装线管规格规范要求有哪些

    家装线管规格规范要求有哪些

    家装线管规格规范要求有哪些?家装线管有如下规范要求:直径20 mm的PVC电管只能穿1.5 mm 2截面导线5根,2.5 mm 2截面导线4根.....严禁将导线直接埋入抹灰层,导线在线管中严禁有接头,同时对线管(PVC阻燃管)进行严格检查。

    时间:2022-01-13 13:33:51

  • 家装布线时如何预留网线口

    家装布线时如何预留网线口

    家装布线时如何预留网线口?在家庭布线时建议预留一些有线的网络口,最好在客厅和房间都留有有线网络口,不仅可以供台式机、电视机等位置固定,还可以使用有线网络的设备、家电使用。

    时间:2022-01-13 13:28:59

  • 家装线路中几种规范的穿线法

    家装线路中几种规范的穿线法

    家装线路中几种规范的穿线法,

    时间:2022-01-13 13:26:30

  • 家装配线分回路及开关插座预留高度的基本要求

    家装配线分回路及开关插座预留高度的基本要求

    有关家庭配电线路的知识,家装配线分回路的基本要求有哪些,比如主线要求、照明回路的要求等,此外开关插座预留高度的基本要求又有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2022-01-01 08:02:32

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有