热继电器的常见故障原因与处理方法
来源:电工天下时间:2020-12-29 10:37:11 作者:老电工手机版>>
热继电器的常见故障有哪些,热继电器的故障原因分析,包括热继电器误动作、热继电器不动作、热继电器的控制电路不通、热元件烧断等问题。
热继电器的常见故障
如下:
常见故障
|
可能原因
|
处理方法
|
热继电器误动作
|
(1)整定值偏小
(2)电动机起动时间过长
(3)反复短时工作操作次数过高
(4)强烈的冲击振动
(5)用于不适合的工作制(如频繁通
断)
(6)连接导线太细
|
(1)合理调整整定值,如果热继电器额定电流或
热元件型号不符合要求应更换产品
(2)按电动机起动时间的要求,选择具有合适的
可返回时间(tf)级数的热继电器,或从线路上采
取措施(如起动过程中的热继电器短路)
(3)参照热继电器的选用条件合理选用
(4)对有强烈冲击振动的场合应选用带防冲装置
的专用热继电器
(5)按热继电器的选用条件合理选用
(6)按技术条件规定选用标准导线
|
热继电器不动作
|
(1)整定值偏大
(2)触点接触不良
(3)热元件烧断或脱焊
(4)动作机构卡死
(5)导板脱出
|
(1)合理调整整定值
(2)去除触点的尘垢
(3)更换产品
(4)修理(但用户不得随意调整,否则会造成动
作特性变化)
(5)重新放入,推动几次看动作是否灵活
|
热继电器的控制电路不通
|
(1)调整旋钮或调整螺栓转到不合适
位置,以致触点被顶开
(2)触点烧坏或动触点杆弹性消失
|
(1)重新调整到合适位置
(2)修理或更换新的触点或动触点杆
|
热元件烧断
|
(1)负荷侧短路,电流过大
(2)反复短时工作操作次数过高
(3)机构故障,在起动过程中热继电
器不能动作
|
(1)检查电路,排除故障或更换产品
(2)按热继电器的选用条件合理选用
(3)更换产品
|
相关文章
热继电器故障:热继电器拒动作、误动作与动作不稳定的处理措施
有关热继电器故障的处理方法,热继电器常见故障有拒绝动作、误动作与动作不稳定等,这里分享了这些热继电器故障的原因与应对措施。
时间:2020-12-07 09:36:36
热继电器的型号与选型问题
热继电器的常用型号,包括JR20系列热继电器、3UA5/6系列热继电器、LRl-D系列热继电器、T系列热继电器,以及这些热继电器的选型方法。
时间:2020-07-05 17:04:39
常见时间继电器型号有哪些?
分享一些常见的时间继电器型号,并介绍了时间继电器的工作原理,继电器通电延时与断电延时的原理图解,以及时间继电器的符号表示方法等。
时间:2020-07-05 16:23:06
热继电器型号有哪些_热继电器常见型号说明
常见的热继电器型号,热继电器的额定电流应大于电动机额定电流,再根据该额定电流来选择热继电器的型号,常见热继电器型号及含义见文中附表。
时间:2020-07-01 16:47:33
热继电器问题:热继电器接通后主电路或控制电路不通怎么办
有关热继电器的一个问题,热继电器接通后主电路或控制电路不通的原因是什么,热继电器接入后主电路或控制电路不通的可能原因与解决办法,一起来了解下。
时间:2020-07-01 16:37:38
选择时间继电器时要注意的五个问题
选择时间继电器时需要注意哪些事项,根据时间继电器的功能与特性来选择,这里总结了五个需要注意的问题,包括通电延时型与断电延时型继电器的选择等。
时间:2020-05-27 21:30:12
中间继电器的工作原理及问题解答
有关中间继电器的工作原理,中间继电器是将一个输入信号变成一个或多个输出信号的电子元件,中间继电器的工作原理及接线原理,中间继电器的作用有哪些。
时间:2020-05-16 09:13:42
继电器的分类_继电器常见分类方法大全
有关继电器的分类,按作用原理、外形尺寸、保护特征、触点负载、产品用途等分类,继电器常见分类方法大全。
时间:2019-12-27 05:18:19
- 上一篇:直流继电器与交流继电器的区别有哪些
- 下一篇:热继电器文字符号与图形符号