来源:电工天下时间:2020-07-01 14:39:27 作者:老电工手机版>>
有关接触器与继电器及开关触点的非正常工作状态,接触器与继电器的常见故障,包括触点开关本身带来的故障、机械原因带来的故障、联接线路故障、各种连接方式故障等。
接触器与继电器及开关触点的故障分类
接触器、继电器及各类开关的触点,正常工作状态是:要么处于接通短路的状态,要么处于断开开路的工作状态。
不正常的状态:
一、触点开关本身带来的故障
1、该处于接通短路的工作状态确不能通电
在触点开关的接触面上存在不同程度的氧化、锈蚀、粉尘、生物霉菌、变形、异物掉在触点接触面上、触点因电击电弧而熔断导致触点不能正常接通通电。
在无电状态下,用万用表蜂鸣档(数字表)或R×1档(机械表)测量时会有不鸣、阻值较大或无穷大的反应,就属这类故障。这类故障在维修中所占比例最高。
2、该处于断开开路的工作状态确不能断电
触点因变形、电击电弧发热而烧结在一起,导致该断开的而不能断开的故障。
二、机械原因带来的故障
1)电气元件本身的机械原因带来的故障
各类接触器、继电器、种类开关中,都有活动的机械装置。因这些机械动作引起的传导不到位,导致触点动作也不到位而出现该接通而接不通,该断开而断不开的故障。
机械设备中,各种开关类检测元件某种发生位移(包括安装位置的位移、产生机械动作的杠杆变形、滚轮磨损变形等)引起的元件动作异常故障。
2)机械设备中的运动部件带来的故障
在机械设备中,如各滑块、档板、棘轮、棘爪、凸轮、保护装置等,因机械动作的不正常所引起的元件动作异常的故障。
三、联接线路故障
1、联接导线故障
1)在控制箱、接线盒内及暴露在外的联接导线,易被鼠类咬断而开路。
2)在设备周边布设的联接导线,虽穿了护导管,但因工作场所中的重物、拖车等的轧压、碾压、机械式剪切而开路。
3)剥线时对导体的剪切挤压,会造成此处的内应力下降,如遇机械振动极易断裂而开路。
4)活动部位布线不合理引起的折断导线的故障。
2、联接导线穿越墙板、金属导管开口处、各开关进线孔故障
导线穿越墙板处(如电箱、接线盒的穿线孔)、各开关进线处的锁紧螺母松动脱落,或金属导管的开口处没处理光滑,导致导线在此处的磨损所引起的线对壳(墙板、机架接有保护地线)、线对线的短路、开路故障。
3、各种连接方式故障
1)接线柱故障
接线柱未旋紧、使用中自然的松动,大小线同接时,大线压紧而小线未压紧,(电工天下 www.dgjs123.com)绝缘层压入接线柱内引起的不通电状态,剥线长度不够或孔径不足,采用扩孔法后使接线柱内接触面积减少致使不能满足额定截流量,这会引起不能通电、时通时不通、足额负载后损毁接线柱等故障。
采用止动式螺丝(俗称止头螺丝)接线时用力过度引起压断线的故障。
2)各种接线鼻子故障
小线用大鼻子(圆孔鼻)导致未压紧、用错压线模具导致未压紧或压断鼻管、采用开口式接线鼻子时,鼻子的机械强度不够导致压不紧或在使用后因氧化而松动、大线用小鼻子不能满足额定截流量,这会引起接触不良、过热而损毁接线鼻子等故障。
焊接式的接线鼻子采用具用腐蚀性的助焊剂而未处理干净,会加速焊点周边的氧化,特别是在多股线中使每一支小线的直径缩减少,引起内应力和机械强度下降而形成断点的故障。
3)手工接线故障
手工接线有三大要求:一是接头处的接触面积要适当地大于所接线的横截面积;二是接头处的机械强度要与所接线的机械强度相当;三是绝缘处理要达到所接线的绝缘等级要求。
在实际操作中,由于受环境、具体部位、工具、材料人为因素的制约,接线时没有达到工艺要求而引起的故障。
个人经验:铝线相接、铝铜相接时,剥好线后先涂抹一层抗氧化剂(凡士林、油脂)再接线,接头处的接触面积要大于所接线的横截面积的2.5~4倍,接好后再涂抹一层抗氧化剂,基层绝缘处理好后,再用相同规格的热缩管包面,使其能最大程度地隔绝空气。
相关文章固态继电器怎么选型,九点注意事项看一看

有关继电器的小知识,固态继电器怎么选型,可以从九个方面来考虑,充分考虑焊接时的温度与时间条件,使用环境温度的影响,以及固态继电器的过流、过压保护措施,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 07:20:46
时间继电器怎么接线,一张实物接线图看一看

先来认识下时间继电器,常见的时间继电器有通电延时型时间继电器、断电延时型时间继电器、循环时间继电器等,本文介绍了通电延时型时间继电器的接线方法,供大家学习。
时间:2022-07-17 05:26:08
一例四个继电器控制的单相卷闸门电路图

一例四个继电器控制的单相卷闸门电路图,说明:电机红色引出线、电机黑色引出线和电机黄色引出线的位置。单相卷闸在进行升、停和降操作时,注意按钮与不同指示灯的颜色变化。
时间:2022-06-30 10:44:24
利用热继电器制作一个限电器线路

在实际的用电线路中,热继电器主要用于电动机过流保护,但有些集体用电单位或用电场所将其作为限电器来使用。具体制作方法如图1,热继电器手动复位时,将热继电器复位螺丝旋出,选用热继电器的额定电流和用户总的额定电流保持一致。
时间:2022-06-01 20:40:14
一例热继电器校验台的原理图解

一例热继电器校验台的原理图解,热继电器在长期通电过程中容易出现热老化现象,就会导致动作特性发生改变,为了保持特性的一致性和稳定性,必须对热继电器进行定期校验。
时间:2022-06-01 20:02:59
变频器外接继电器实现正反转控制的电路图

有关变频器的电路接线图,变频器外接继电器实现正反转控制,应该如何设计电路,怎么来实现正转(SB4)和反转(SB6,KA2与KA1形成互锁电路),下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-03-23 06:23:30
四个继电器控制的单相卷闸门电路图

四个继电器控制的单相卷闸门电路图,如下图所示,通过本例学习电机不同引出线的接线方法,在电路中用到了四个继电器来控制卷闸门的开关升降动作,下面来看下。
时间:2022-03-23 05:52:55
继电器的结构原理和接线方式

有关继电器的知识,继电器的结构组成有哪些,继电器的工作原理是什么,以及通过两个五根线继电器和一些电子元件改装一个中控盒的控制电路的方法,供大家参考。
时间:2022-03-23 05:50:43
- 上一篇:接触器与继电器常见故障特点分析
- 下一篇:热继电器安装与维护技巧14条