热继电器问题:热继电器接通后主电路或控制电路不通怎么办
来源:电工天下时间:2020-07-01 16:37:38 作者:老电工手机版>>
有关热继电器的一个问题,热继电器接通后主电路或控制电路不通的原因是什么,热继电器接入后主电路或控制电路不通的可能原因与解决办法,一起来了解下。
热继电器主电路或控制电路不通
问题:热继电器接入后主电路或控制电路不通
原因:
1、热元件烧断或热元件进出线头脱焊。此时可用万用表进行测试,也可打开热继电器的盖子进行外观检查(不得随便拆下热元件)。
若热元件烧断,可换上同规格的元件或继电器;若线头脱焊,可重新施焊。
2、常闭触头烧坏,再扣弹簧或支持杆弹簧的弹性消失,是常闭触头不能接触,造成控制电路不通。此时应更换触头和相应的弹簧。
3、热继电器的主电路或控制电路中的接线螺钉未拧紧,运行日久接线松脱,造成电路不通。通常拧紧螺钉即可。
4、整定电流调节凸轮(或调节螺钉)转到不合适的位置上,使常闭触头断开。此时可打开热继电器的盖子,将凸轮调整到合适的位置上。
相关文章
一例四个继电器控制的单相卷闸门电路图
一例四个继电器控制的单相卷闸门电路图,说明:电机红色引出线、电机黑色引出线和电机黄色引出线的位置。单相卷闸在进行升、停和降操作时,注意按钮与不同指示灯的颜色变化。
时间:2022-06-30 10:44:24
利用热继电器制作一个限电器线路
在实际的用电线路中,热继电器主要用于电动机过流保护,但有些集体用电单位或用电场所将其作为限电器来使用。具体制作方法如图1,热继电器手动复位时,将热继电器复位螺丝旋出,选用热继电器的额定电流和用户总的额定电流保持一致。
时间:2022-06-01 20:40:14
一例热继电器校验台的原理图解
一例热继电器校验台的原理图解,热继电器在长期通电过程中容易出现热老化现象,就会导致动作特性发生改变,为了保持特性的一致性和稳定性,必须对热继电器进行定期校验。
时间:2022-06-01 20:02:59
变频器外接继电器实现正反转控制的电路图
有关变频器的电路接线图,变频器外接继电器实现正反转控制,应该如何设计电路,怎么来实现正转(SB4)和反转(SB6,KA2与KA1形成互锁电路),下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-03-23 06:23:30
四个继电器控制的单相卷闸门电路图
四个继电器控制的单相卷闸门电路图,如下图所示,通过本例学习电机不同引出线的接线方法,在电路中用到了四个继电器来控制卷闸门的开关升降动作,下面来看下。
时间:2022-03-23 05:52:55
继电器驱动电路原理与注意事项详解
继电器驱动电流一般需要20-40mA或更大一些,线圈电阻一般为100-200欧姆,所以需要加驱动电路,以下是继电器驱动的电路工作原理,以及相关的注意事项,供大家学习参考。
时间:2022-03-18 06:41:44
继电器的设计电路说明
继电器作为一个基础的电子元器件,经常出现在电子电路中,工程师在开发电路项目,主要利用继电器的二个常用特性,一个是小信号控制大功率,另一个是电气隔离,下面具体来看下。
时间:2022-03-18 06:29:29
常用继电器控制电路与PLC梯形图说明
有关继电器的使用知识,介绍了几种常用的继电器控制电路及PLC梯形图,包括点动电路、带停止的自动保持电路和自保持互锁电路,下面与电工天下小编一起来学习下。
时间:2022-03-05 12:30:54
- 上一篇:热继电器日常维护五个注意事项
- 下一篇:热过载继电器的实物接线图