瓦斯继电器的种类与主要结构
来源:电工天下时间:2020-12-08 06:14:25 作者:老电工手机版>>
有关瓦斯继电器的种类与主要结构,包括浮筒式、浮筒挡板式、开口杯挡板式等,感兴趣的朋友参考下。
一、瓦斯继电器的种类
1、浮筒式(已淘汰)——空心浮筒渗油,水银接点抗震性差
2、浮筒挡板式
3、开口杯挡板式
(1)浮筒挡板式
结构:上部——密封空心浮筒
下部——金属挡板
水银接点(可绕轴转动)
原理:a、正常运行:
浮筒浮起
挡板下降(重力作用)→水银接点断开
b、轻微故障:(轻瓦斯)
气体上升:漏油层→油面下降→浮筒下转→水银接点动作,发信号
c、严重故障:(重瓦斯)
油流、气流→冲击挡板→水银接点动作→DL跳闸,且发信号
放气阀作用:a、初次运行或换油→油中气体可能导致轻瓦斯误动作
可将继电器顶部放气阀打开,放气
b、故障发生后,可通过放气阀收集瓦斯气体,分析其成分,便于故障分析
特点:浮筒长时间浸泡在油中会向内渗油,水银接点抗震性差
(2)浮筒挡板式
结构:上部——开口杯
下部——金属挡板上附磁铁(可绕轴转动)
干簧接点(两对)
原理:a、正常运行:
开口杯上浮
挡板下降(重力作用)→磁铁远离干簧接点,不动作
b、轻微故障:(轻瓦斯)
气体上升
漏油层→油面下降→开口杯下转→干簧接点动作,发信号
c、严重故障:(重瓦斯)
油流、气流→冲击挡板→干簧接点动作→DL跳闸,且发信号
特点:抗震性能好