固态继电器怎么用,固态继电器使用注意事项
来源:电工天下时间:2020-12-08 06:14:22 作者:老电工手机版>>
有关固态继电器的使用方法,固态继电器的使用注意事项,包括SSR输入端的串并联、固态继电器电压等级的选取及过压保护、固态继电器电流等级的选取及过流保护等。
固态继电器的使用注意事项
一、SSR输入端的串并联
多个SSR的输入端可以串、并联,但应满足每个SSR高电平时,过零型触发电流大于5mA,随机型大于10mA,低电平电压小于1V。也即并联驱动电流应大于多个SSR的输入电流之和;串联时驱动电压应大于多个开启电压(以4V计算)之和。
二、RC吸收回路和断态漏电流以及测试SSR时应注意的事项
RC吸收回路的作用为吸收浪涌电压和提高静态dV/dt指标,但SSR内部的RC回路带来断态漏电流,一般来说2A-6A的SSR漏电流对10W以上功率的负载(如电机)基本无影响,10A以上的SSR漏电流对50W以上功率的负载基本无影响。另外在实际应用大感性负载场合,还可以在SSR两输出端再并联RC吸收回路以保护SSR。
有些用户如负载功率小(如中间继电器、接触器的线圈、电磁吸铁微功率电动机等负载)我们可以定制漏电流小于1mA的固态继电器(相应SSR型号后加e)。
用于功率扩展场合的固态继电器(型号后加E),在其内部应无RC回路,这是由于RC回路的充放电会产生误动作。
万用表电阻档测量出固态继电器交流两端电阻接近为零时,说明此固态继电器内部的可控硅已损坏。除此以外,判断固态继电器的好坏必须采用带负载的电路。
三、固态继电器电压等级的选取及过压保护
当加在固态继电器交流两端的电压峰值超过SSR所能承受的最高电压峰值时,固态继电器内的元件便会被电压击穿而造成SSR损坏,选取合适的电压等级和并联压敏电阻可以较好地保护SSR。
a、交流负载为220V的阻性负载时可选取220V电压等级的SSR。
b、交流负载为220V的感性负载或交流负载为380V的阻性负载时可选取380V电压等级的SSR。
c、交流负载为380V的感性负载时可选取480V电压等级的SSR(480V等级的SSR还具有更高的静态dv/dt指标);其他要求特殊、可靠性要求高的场合如电力补偿电容器切换、电动机正反转等均须选取480V电压等级的SSR。
SSR过压的保护:除SSR内部本身有RC吸收回路保护外,还可以采取并联金属氧化物压敏电阻(MOV),MOV面积大小决定吸收功率,MOV的厚度决定保护电压值。一般220V系列SSR可选取500V-600V的压敏电阻,380V系列SSR可选取800V-900V的压敏电阻,480V系列SSR可选取1000V-1100V的压敏电阻。
四、固态继电器电流等级的选取及过流保护
过流(最严重的情况为负载短路)是造成SSR内部输出可控硅永久性损坏的最主要原因。(电工技术之家 www.dgjs123.com)快速熔断器和空气开关是过流保护方法之一,小容量SSR也可选用保险丝;许多负载在接通瞬间会产生很大的浪涌电流,由于散热不及,浪涌电流与过流一样也是造成SSR内部输出可控硅损坏的最主要原因之一。因此选取固态继电器时,保证一定的电流余量是极其重要的。
a、阻性负载时,选取SSR的电流等级宜大于等于2倍的负载额定电流。
b、负载为交流电动机时,选取SSR的电流等级须大于等于6-7倍的电动机额定电流。
c、交流电磁铁、中间继电器线保、电感线圈等负载时,选取SSR的电流等级宜大于等于4倍的负载额定电流,变压器时要求大于等于5倍变压器初级额定电流,特种感性、容性负载则应根据实际经验还须放大SSR的电流余量。
d、电力补偿电容器类负载时,选取SSR的电流等级须大于5倍的负载额定电流。
五、SSR的发热与散热
单相SSR在导通时的最大发热量按实际工作电流×1.5W/A来计算,在散热设计时,应考虑到环境温度,通风条件(自然冷却、风扇冷却)及SSR安装密度等因素。 固态继电器与散热器安装面间须涂一薄层导热硅脂。
六、电网频率
SSR应用于50Hz或60Hz的工频电网上,不宜于低频或高次谐波分量大的场合,如变频器输出端有多组负载需要分别切换,采用SSR作为开关则可能由于高次谐波使其不能可靠关断,并且高次谐波还可能使SSR内部的RC吸收回路因过热而炸裂。
固态继电器两交流端无极性。
SSR功率扩展:(功率扩展后仍具有过零特性或随机特性。
相关文章
固态继电器怎么选型,九点注意事项看一看
有关继电器的小知识,固态继电器怎么选型,可以从九个方面来考虑,充分考虑焊接时的温度与时间条件,使用环境温度的影响,以及固态继电器的过流、过压保护措施,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 07:20:46
使用继电器制作闪烁指示灯的方法
使用继电器制作闪烁指示灯的方法,一个继电器震荡闪烁指示灯的电路,一些闪烁指示灯,比如转向灯的闪烁,报警灯的闪烁,闪烁的作用是提醒大家注意安全,起到一种警示危险的作用。
时间:2022-03-18 06:44:58
继电器驱动电路原理与注意事项详解
继电器驱动电流一般需要20-40mA或更大一些,线圈电阻一般为100-200欧姆,所以需要加驱动电路,以下是继电器驱动的电路工作原理,以及相关的注意事项,供大家学习参考。
时间:2022-03-18 06:41:44
在安装热继电器时的五点注意事项
在安装热继电器(全称热过载继电器,又称热保,文字符号FR)时,需要注意以下事项:热继电器安装方向应与产品说明书规定的方向相同,偏差一般不能大于5%;连接导线的截面应符合规定。
时间:2021-11-17 06:20:31
直流固态继电器的原理与使用注意事项
有关直流固态继电器的工作原理,直流固态继电器与交流固态继电器相比,无过零控制电路,也不必设置吸收电路,并介绍了直流型固态继电器的使用注意事项。
时间:2020-12-21 21:27:08
固态继电器的分类_固态继电器的作用
有关固态继电器的分类,常见的固态继电器有交流固态继电器和直流固态继电器,常开固态继电器和常闭固态继电器,混合型、变压器隔离型和光电隔离型等继电器。
时间:2020-12-09 06:05:00
固态继电器原理图与功能详解
有关固态继电器的原理图,固态继电器的功能,固态继电器的应用,实例学习固态继电器工作原理及固态继电器工作原理图,不了解的朋友参考下。
时间:2020-12-09 06:04:57
热继电器怎么选型?热继电器选型与安装注意事项
热继电器选型的方法,热继电器怎么选型,热继电器选型与安装注意事项,热继电器在使用前的调整方法,对热继电器的整定电流进行调整,以保证热继电器的整定电流与被保护电动机的额定电流匹配。
时间:2020-12-09 06:04:47
- 上一篇:自动继电器驱动电路与原理图解析
- 下一篇:热继电器与交流接触器怎么连接